一直有个疑问无论抗规或高规,均对双肢墙偏心受拉有规定,不应采用小偏拉,出现大偏拉时,另外一个墙肢要乘以1.25的系数1.为何规范只对双肢墙有这个规定?其他的非双肢墙,独立墙,多肢墙是否考虑?2.规范对该条文的解释是双肢墙,一肢出现受拉开裂后,剪力由另外一肢承受,所以加强。那对于其他的非双肢墙,也可能出现受拉开裂,那是否也得加强楼层的其他墙的受剪,受弯承载力?
无论抗规或高规,均对双肢墙偏心受拉有规定,不应采用小偏拉,出现大偏拉时,另外一个墙肢要乘以1.25的系数
1.为何规范只对双肢墙有这个规定?其他的非双肢墙,独立墙,多肢墙是否考虑?
2.规范对该条文的解释是双肢墙,一肢出现受拉开裂后,剪力由另外一肢承受,所以加强。那对于其他的非双肢墙,也可能出现受拉开裂,那是否也得加强楼层的其他墙的受剪,受弯承载力?