有个项目,主变配电所内的10kv中置柜馈线到区域变配电所内的负荷隔离开关柜(相隔150米远),负荷隔离开关柜再与变压器连接,请问1.如果用负荷隔开关柜内的熔断器实现速断保护,那过流保护如何实现?2.负荷隔离开关能不能装分励脱扣器用于变压器的保护(超高温跳闸保护、高温报警保护等。)?3.合理的做法是不是应该将温控器的信号送到中置柜内的综保,完全由综保来对线路及变压器进行保护?
有个项目,主变配电所内的10kv中置柜馈线到区域变配电所内的负荷隔离开关柜(相隔150米远),负荷隔离开关柜再与变压器连接,请问
1.如果用负荷隔开关柜内的熔断器实现速断保护,那过流保护如何实现?
2.负荷隔离开关能不能装分励脱扣器用于变压器的保护(超高温跳闸保护、高温报警保护等。)?
3.合理的做法是不是应该将温控器的信号送到中置柜内的综保,完全由综保来对线路及变压器进行保护?
23楼
学习了,好东西不顶不行啊
回复
24楼
:victory::victory:
回复
25楼
负荷开关柜只用于变压器隔离检修,变压器保护由上一级电房内变压器出线断路器柜实现
回复
26楼
负荷隔离开关可以设脱扣装置。但是必需是负荷隔离开关,隔离开关是不准许。
回复
27楼
我现在也遇到相同的问题。甲方要求组合开关+综保的开关柜、我不太清楚一旦速断保护,是要先综保保护还是先融掉熔断器?
回复
28楼
学习了学习了:)
回复
29楼
不错。。学习了一下阿里。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
30楼
刚好最近也看到这方面资料,10kV负荷开关是可以远程分闸的,但要配相应的操作机构。比如施耐德SM6环网柜,其中配CI1操作机构就可以远程分闸。如果配CI2,甚至可以远程合闸
回复
31楼
个人是赞成超温等故障信号动作于低压断路器而不动作于高压侧的环网柜。
以前高压负荷开关是没有分励脱扣的,以现在技术,要加上并不是什么困难的事。但对于故障信号动作于高压负荷开关,个人是有保留的。
由于很多故障信号有可能在短路故障时同时发生的,而负荷开关只能开断额定电流或熔断器的转移电流,当短路时如果触发了负荷开关的分闸信号,就有可能产生负荷开关分断短路电流的情况,因而产生二次故障。
回复
32楼
顶起来,还是有疑问,到底负荷开关柜需不需要装分励脱扣器?