一朋友今天发过来的图片,塔吊在安装过程中倒塌,连根拔起,两人死亡,估计是地耐力、抗倾覆验算不通过,但只听说过这两个名词,具体的不太懂,大家谁懂得这些帮忙具体解释一下。还有没有其他原因,大家一起讨论一下,共同学习,避免类似悲剧再发生!
一朋友今天发过来的图片,塔吊在安装过程中倒塌,连根拔起,两人死亡,估计是地耐力、抗倾覆验算不通过,但只听说过这两个名词,具体的不太懂,大家谁懂得这些帮忙具体解释一下。还有没有其他原因,大家一起讨论一下,共同学习,避免类似悲剧再发生!
23楼
有70多米的桩呢!
回复
24楼
学习了~~~~~~~~~~~~
回复
25楼
目测倒塌方向为十字基础的薄弱地方,抗倾覆不够……
回复
26楼
抗倾覆不够,配重不够
回复
27楼
如果有做抗倾覆验算应该不会这样
回复
28楼
下面必须是5根桩,否则不满足抗倾覆要求的。
回复
29楼
基础这么小,明显省到家了。
回复
30楼
十字型的塔吊基础,下面必须是5根桩,否则配重不够且不满足抗倾覆的要求。安装事故,让我们记住这血的教训。
回复
31楼
过来学习学习
回复
32楼
估计是未按塔吊基础设计施工,安装单位未按照安装方案施工,现场无安全管理人员监督。
回复