一朋友今天发过来的图片,塔吊在安装过程中倒塌,连根拔起,两人死亡,估计是地耐力、抗倾覆验算不通过,但只听说过这两个名词,具体的不太懂,大家谁懂得这些帮忙具体解释一下。还有没有其他原因,大家一起讨论一下,共同学习,避免类似悲剧再发生!
一朋友今天发过来的图片,塔吊在安装过程中倒塌,连根拔起,两人死亡,估计是地耐力、抗倾覆验算不通过,但只听说过这两个名词,具体的不太懂,大家谁懂得这些帮忙具体解释一下。还有没有其他原因,大家一起讨论一下,共同学习,避免类似悲剧再发生!
33楼
配重一次加多了,偷懒造成事故
回复
34楼
出现这种事情做施工的大家都不高兴,我们施工的一定沉思警惕
回复
35楼
抗倾覆力不够,配重不平衡。基础埋置过浅。使用时违反操作规程。
回复
36楼
目测你们的基础厚度好像也不足吧,这样的塔吊基础倒是见过,1、基础处理没有按照给出的图纸设计施工吧!2、埋深不够,回填土不及时。看看基本没有回填土。3、地基处理应该存在问题,导致基础侧向压力增大,也应该是一方面原因。
回复
37楼
工地上稍不注意就会出事故 安全工作和安装规范要做好
回复
38楼
应该是地耐力不够,基础做的不行。。。
回复
39楼
标准节装多了吧!没有依附的东西!基础的形式跟埋深都有问题!
回复
40楼
基础埋深也太小了啊,明显抗倾覆稳定性不够,这个是大学土力学里面的知识,塔吊要有专项施工方案的,要经过验算的,施工单位太业余了,看这也不安全呢,胆子够大的。大家引以为戒吧。
回复
41楼
一般塔吊基础都是矩形基础,这种基础相对于矩形基础来说重量可能不太够。
回复
42楼
这都敢安装,这是安装出了事故,要是勉强安装上,施工中可真不敢想象。安全意识太淡薄了。看图中可能是基础周边没有回填土的原因居大。一般都是直接开挖成型,直接浇筑混凝土。出问题的几率比较小。
回复