两个问题~1.因为荷载比较小,纵筋用了12号,结果算箍筋加密区间距发现要96,那么设计的时候就写Φ6@96/200可以不?2.次梁的悬挑梁需要箍筋加密吗?求教大神~~
两个问题~
1.因为荷载比较小,纵筋用了12号,结果算箍筋加密区间距发现要96,那么设计的时候就写
Φ6@96/200可以不?
2.次梁的悬挑梁需要箍筋加密吗?
求教大神~~
52楼
qinhaojun 发表于 2013-11-9 17:46 那这么说是不是我次梁也弄上箍筋加密区,反正次梁不多也浪费不了多少,梯梁箍筋也全长加密,反正梯梁也不 …直径12是没有盘条的
回复
53楼
清琴一诺 发表于 2013-11-11 08:25 如果说梁端作用一集中力梁的剪力分布是怎么样的呢?结构分析大师?第一,我没说我一开始就知道原因,也是和之前的人讨论以后知道的,第二梁剪力全梁长等值分布,所以规范要求悬挑梁箍筋需要等间距分布,注意是等间距!不是全长加密!第三梁端延性的加强是为了防止在抗震阶段梁端混凝土首先在反复荷载下被压碎而加密箍筋用来约束混凝土的,如果没有抗震那么加密区和延性就没有半点意义了,所以我强调的是,次梁的悬挑梁不参与抗震所以对其进行构造上加强抗震措施也就是箍筋全长加密是没有意义的。
回复
54楼
挑梁都要全长加密!
回复
55楼
混凝土结构 发表于 2013-11-11 09:18 挑梁都要全长加密!为什么?有出处说出处,有原因说原因。
回复
56楼
次梁悬挑梁也要箍筋全场加密
回复
57楼
zhangxiao201306 发表于 2013-11-11 11:21 次梁悬挑梁也要箍筋全场加密为什么?有出处说出处,有原因说原因。
回复
58楼
同意沙发及9楼意见
回复
59楼
第一种情况可以设为8@75/150
或者加大箍筋直径,二挑梁箍筋全加密
回复
60楼
从LZ提出的问题及各位的回答下又受教了
回复
61楼
谢谢楼主的分享
回复