400x900的主梁,跨度8.1m,主梁上有两道次梁,pkpm计算的时候把主梁分为了3段,导致梁跨高比小于3,计算结果中箍筋是全长加密的,请问自己配箍筋时怎么处理?
400x900的主梁,跨度8.1m,主梁上有两道次梁,pkpm计算的时候把主梁分为了3段,导致梁跨高比小于3,计算结果中箍筋是全长加密的,请问自己配箍筋时怎么处理?
2楼
自己配筋要看梁的剪力
回复
3楼
看梁的剪力
回复
4楼
……你想错了吧,PKPM还没这么弱智,还是分的清搭接关系的,次梁不可能将主梁分成几段,贴图出来看看
回复
5楼
qinhaojun 发表于 2013-8-21 18:47 ……你想错了吧,PKPM还没这么弱智,还是分的清搭接关系的,次梁不可能将主梁分成几段,贴图出来看看主梁的计算结果不是分成几段的吗
回复
6楼
redcattle1988 发表于 2013-8-21 19:12 主梁的计算结果不是分成几段的吗这就是一根梁,纵筋配筋按跨中最大,两端按支座配筋就可以了,由于梁上荷载比较大,所以配筋较大,正常。
回复
7楼
dazhuang0928 发表于 2013-8-21 22:20 这就是一根梁,纵筋配筋按跨中最大,两端按支座配筋就可以了,由于梁上荷载比较大,所以配筋较大,正常。不过支座配筋13d25,可能摆不开,调幅试试
回复
8楼
dazhuang0928 发表于 2013-8-21 22:20 这就是一根梁,纵筋配筋按跨中最大,两端按支座配筋就可以了,由于梁上荷载比较大,所以配筋较大,正常。…我是问的箍筋
回复
9楼
dazhuang0928 发表于 2013-8-21 22:23 不过支座配筋13d25,可能摆不开,调幅试试10根28不行吗
回复