请问在安装浪涌保护器时,3+1(三相系统)形式是什么意思,2+1(单相系统)形式是什么意思?
请问在安装浪涌保护器时,3+1(三相系统)形式是什么意思,2+1(单相系统)形式是什么意思?
2楼
有3+1,不大可能有2+1啊
回复
3楼
2+1没听说过3+1就是3相加零线。
回复
4楼
本帖最后由 c168_com 于 2013-9-2 01:11 编辑
2+1,给自己做时用过共差模,三个分别为:L-N,L-PE,N-PE。
回复
5楼
N和PE之间有多大意义呢
回复
6楼
开心老爸 发表于 2013-9-2 13:23 N和PE之间有多大意义呢防共模浪涌的
回复
7楼
回复
8楼
我们国家接地没跟上啊
回复
9楼
我国常用的TN-S系统、TN-C系统等,因为线路电压大幅度波动,N-PE之间的气体放电管也不会点火启动,因此对于3+1模式SPD,在无雷电流的一般运行情况下,避雷器模块不会产生对地漏电流,只有当雷电流出现时,气体放电管才能点火启动,三相线及零线才可能对地放电,泄放雷电流。相对4+0避雷器,3+1模式的避雷器更加安全,但是泄放雷电流时产生的残压相比更大。
回复
10楼
谢谢楼主的资料
回复
11楼
7楼表述简单明亮了.
回复