手头上的案子:1、十万级无尘室,1000平方,高度3米,60个人,没什么发热设备;要求温度22度,适度60%2、利用原有两台MAU空调箱改成AHU,单台风量28000CMH,冷量236KW,风机15KW,两台一样3、两台送回风都是接共管再接出去的4、空调箱水阀全开问题:车间温度只能降到25度冰水管过滤器和冷盘管都清洗了,滤网都是新的,水管空气已排掉。出风口风速底,风机电流只有20A。风阀全都检查了,管路应该没堵。(是不是送回风共管的原因?)风机皮带也换成新的。
手头上的案子:1、十万级无尘室,1000平方,高度3米,60个人,没什么发热设备;要求温度22度,适度60%
2、利用原有两台MAU空调箱改成AHU,单台风量28000CMH,冷量236KW,
风机15KW,两台一样
3、两台送回风都是接共管再接出去的
4、空调箱水阀全开
问题:车间温度只能降到25度
冰水管过滤器和冷盘管都清洗了,滤网都是新的,水管空气已排掉。
出风口风速底,风机电流只有20A。风阀全都检查了,管路应该没堵。(是不是送回风共管的原因?)风机皮带也换成新的。
温度一直降不下来,急~~~~
12楼
MAU的机外余压800帕应该差不多啊,你不会把全压看成余压了吧。你最好测测送风量。两台机组并联送回风最好搞2个静压箱。
回复
13楼
:lol很明显是你的风压不够吹不出去,高效过滤器阻力很大。。。。。。
回复
14楼
学习了......
回复
15楼
你的两台MAU风机型号一样吗?
回复
16楼
多半你看错了,机外余压800PA 应该差不多没什么问题
回复
17楼
新风工况的,改成回风工况,由于工作状态点不对,表冷器的冷量肯定不对了,需要重新校核。
因为不太清楚你的工程地点在哪里,
新风机组本身28000CMH的风量,制冷量才236KW,表冷器本身降温除湿能力不够,
按照原设计,MAU 不太可能做成余压800Pa的吧,
电机电流过小,出力小,可能需要更换皮带轮。