手头上的案子:1、十万级无尘室,1000平方,高度3米,60个人,没什么发热设备;要求温度22度,适度60%2、利用原有两台MAU空调箱改成AHU,单台风量28000CMH,冷量236KW,风机15KW,两台一样3、两台送回风都是接共管再接出去的4、空调箱水阀全开问题:车间温度只能降到25度冰水管过滤器和冷盘管都清洗了,滤网都是新的,水管空气已排掉。出风口风速底,风机电流只有20A。风阀全都检查了,管路应该没堵。(是不是送回风共管的原因?)风机皮带也换成新的。
手头上的案子:1、十万级无尘室,1000平方,高度3米,60个人,没什么发热设备;要求温度22度,适度60%
2、利用原有两台MAU空调箱改成AHU,单台风量28000CMH,冷量236KW,
风机15KW,两台一样
3、两台送回风都是接共管再接出去的
4、空调箱水阀全开
问题:车间温度只能降到25度
冰水管过滤器和冷盘管都清洗了,滤网都是新的,水管空气已排掉。
出风口风速底,风机电流只有20A。风阀全都检查了,管路应该没堵。(是不是送回风共管的原因?)风机皮带也换成新的。
温度一直降不下来,急~~~~
22楼
2台236KW冷量肯定够!冷水温度不够低吧,不然就是表冷器有问题!还是你的新风量太多了?
回复
23楼
并联风管在风混合过程中,会消耗掉一部分风压,你的余压有800Pa,实际上是没有的,风量也达不到额定风量,建议再做细致的检测
回复
24楼
铭牌值和实际往往会差很多,按我们的经验,风机和电机都要比选型值大一号才保险,如果你的电流没有达到额定值,可考虑加大电机皮带轮,呵,如果你的电机没有变频可能会比较危险,皮带轮加大一号,可能会超额定电流
回复
25楼
ybhvac 发表于 2013-8-22 15:59 电流20A,估算功率大概10kW,风机远没达到额定工况。风机运行时跟电机功率没有关系的。与风机的转速有关。转速越高,轴功率越高。风量不足的话,可以考虑提高转速。(在保证电机功率足够的情况下)。
回复
26楼
ybhvac 发表于 2013-8-22 15:59 电流20A,估算功率大概10kW,风机远没达到额定工况。风机运行时跟电机功率没有关系的。与风机的转速有关。转速越高,轴功率越高。风量不足的话,可以考虑提高转速。(在保证电机功率足够的情况下)。
回复
27楼
图纸发上来,这样比较好判断