地板敷设供暖技术规程中3.7.5 条怎么理解
我就一个角
2013年08月23日 08:25:00
来自于采暖供热
只看楼主

3.7.5每套分集水器环路的总压力损失不宜大于30kPa,怎么理解一般De20的地暖管,按100m 算,一趟环路总阻力一般在10kPa左右吧,按6趟环路算,再加分集水器,总阻力损失远大于30kPa,换作De25的管子,总阻力损失降下来了,但是每趟环路流速都小于0.25m/s请大侠们帮忙解释详细一下小女子的疑惑吧,谢谢

3.7.5每套分集水器环路的总压力损失不宜大于30kPa,怎么理解
一般De20的地暖管,按100m 算,一趟环路总阻力一般在10kPa左右吧,按6趟环路算,再加分集水器,总阻力损失远大于30kPa,换作De25的管子,总阻力损失降下来了,但是每趟环路流速都小于0.25m/s
请大侠们帮忙解释详细一下小女子的疑惑吧,谢谢

免费打赏
不够认真
2013年08月28日 09:30:59
12楼
这都不知道
回复
shenhai2000
2013年08月28日 11:50:16
13楼
六趟环路都是并联的 阻力不能相加,选最不利环路的压力损失,
回复
我就一个角
2013年08月28日 23:20:24
14楼
大宝 发表于 2013-8-26 08:40 六趟环路都是并联的 阻力不能相加,并联环路压损是相等的环路长度相同了,压损才会相等吧,所以规程中说环路长度差不宜超过5米
回复
我就一个角
2013年08月28日 23:23:08
15楼
guhaiyanyan 发表于 2013-8-26 10:10 六趟环路都是并联的 阻力不能相加,选最不利环路的压力损失,然后再加上集分水器,过滤器,热表,阀门等局 …结合实际情况,觉得您说的合理,谢谢,学习了:lol
回复
大宝
2013年08月29日 08:43:42
16楼
我就一个角 发表于 2013-8-28 23:23 结合实际情况,觉得您说的合理,谢谢,学习了局部有点不对,详见辐射供暖供冷技术规程JGJ 142-2012 3.6.7条文说明:每套分水器、集水器环路的总压力损失指自分水器总进水管阀门前起,至集水器总出水管阀门后止,这一巨剑的总压力损失,其中不包括热量表过滤器和自动调节阀的局部阻力
回复
xiaotang1984
2013年08月29日 14:48:25
17楼
地下室正解。
回复
paidbjs
2013年08月31日 11:24:37
18楼
这小女子也是大神级别的存在啊。。。。
回复
weidia1989
2013年08月31日 11:32:21
19楼

好东西 谢谢楼主了
回复
aojiazhileng
2013年08月31日 16:21:14
20楼
回复

相关推荐

APP内打开