52.如图G1,G2:30MVA, 0.1 (2)X ’’ = X = d ,E’’ = 1.1,T1,T2:30MVA, % = 10 K U10.5 /121KV ,当f 处发生A 相接地短路,其短路电流值为?A.0.5249KA B.0.5523KA C.0.6628KA D.1.1479KA好像标准答案是b,可我的答案怎么一个都不是呢,请哪位牛人说一下解题步骤,尤其是关于零序网的,多谢多谢!
X ’’ = X = d ,E’’ = 1.1,T1,T2:30MVA, % = 10 K U
10.5 /121KV ,当f 处发生A 相接地短路,其短路电流值为?
A.0.5249KA B.0.5523KA C.0.6628KA D.1.1479KA
好像标准答案是b,可我的答案怎么一个都不是呢,请哪位牛人说一下解题步骤,尤其是关于零序网的,多谢多谢!