楼面跨度多少要加梁?
dfg88888
dfg88888 Lv.2
2013年08月23日 21:44:51
来自于砖混结构
只看楼主

各位老大,农村自建房3层,卧室4.5x3.3米,要加梁吗?不加梁楼面要多厚?听说中间会下沉,有什么方法?

各位老大,农村自建房3层,卧室4.5x3.3米,要加梁吗?不加梁楼面要多厚?听说中间会下沉,有什么方法?
免费打赏
wucheng650323
2013年08月24日 02:14:53
2楼
本帖最后由 wucheng650323 于 2013-8-24 02:17 编辑

1 板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40;无梁支承的有柱帽板不大于35,无梁支承的无柱帽板不大于30。预应力板可适当增加;当板的荷载、跨度较大时宜适当减小。
2.3.3*4.5的楼面板不要加梁,取100mm厚可以了。
回复
dfg88888
2013年08月24日 18:37:40
3楼
可能农村做工差一点,几年过后中间有下沉现象,请问在中间加一条暗梁是否能解决?
回复
jiegoulaosheng
2013年08月26日 15:48:08
4楼
s上面就正常人走动,不放粮食的话。不要加梁,取100mm厚可以了
回复
yueshangliu
2013年08月27日 16:35:05
5楼
中间加暗梁效果不会太明显吧
回复
ms2013
2013年08月30日 17:47:37
6楼
100厚就够了,农村自建房,随便修都没问题的,就是屋面防水要做好点,不然几年后漏雨很麻烦
回复
whao71
2013年08月31日 11:02:34
7楼
只要不做仓库,100厚足够了,加暗梁对·下沉没有帮助。
回复
wangjue0527
2013年09月03日 11:42:09
8楼
这个房间的面积100板厚足够了,施工的时候注意面筋不要踩下去,不然板面会开裂
回复

相关推荐

APP内打开