PK计算出现这种情况怎么回事?
飘飘花雨
2013年08月24日 12:20:36
来自于PKPM
只看楼主

明明只是一层,上面那一半有的时候有,有的时候没有,但是应该没有才对,不知道为什么哪儿点错了?希望高手指点。

明明只是一层,上面那一半有的时候有,有的时候没有,但是应该没有才对,不知道为什么哪儿点错了?希望高手指点。

g.jpg

免费打赏
ghgkm
2013年08月24日 22:43:05
2楼
是不是砖混结构的梁?形成PK数据后的简图吧
回复
飘飘花雨
2013年10月09日 21:42:33
3楼
ghgkm 发表于 2013-8-24 22:43 是不是砖混结构的梁?形成PK数据后的简图吧是啊 ,不知道哪弄错了,应该没有上面那一半的
回复
ghgkm
2013年10月10日 13:02:42
4楼
对计算结果无影响,只是程序处理的问题,考虑了构造柱的原因.
一般中间楼层这样,顶层则无。
回复
飘飘花雨
2013年10月24日 22:17:00
5楼
对结果没影响就放心了,谢谢