在计算消防水池体积时,按照设计手册上的计算方法算出系统设计水量为18.4L/s(中危二级)可是后来翻《给水排水设计手册2建筑给排水》时,在喷淋系统那一节前面有一个各危险等级喷淋系统水量的最小值表格,依照上面查得中危级别不得小于 20/s,请问这个表格还有用吗?怎么在规范上没有看到对喷淋系统设计水的限制呢
在计算消防水池体积时,按照设计手册上的计算方法算出系统设计水量为18.4L/s(中危二级)
可是后来翻《给水排水设计手册2建筑给排水》时,在喷淋系统那一节前面有一个各危险等级喷淋系统水量的最小值表格
,依照上面查得中危级别不得小于 20/s,请问这个表格还有用吗?怎么在规范上没有看到对喷淋系统设计水的限制呢
12楼
应该后者是对的
回复
13楼
我的结果和7楼的是一样的,我是按喷规上的公式算出来的啊.
回复
14楼
如果喷淋规范计算的二级,出来的是小于20的,那么计算是错了,而且看到楼主12个喷头保护了160个平米,不知道是不是图上的,如果是那么真是经济了,一般来说160平米,实际工程设计中,喷头数都是多的。
回复
15楼
哦,学了
谢谢各位
回复
16楼
怎么确定每一喷头的保护面积?
回复
17楼
我也是估算的为160x8x1.3/60=27.7L/S,详细点就要一个喷头一个喷头的算
回复