根据satwe计算结果手算配筋
qmlh1990
qmlh1990 Lv.3
2013年08月24日 16:12:05
只看楼主

根据SATWE 计算结果手工配筋 一、SATWE 梁的计算结果的含义: 1、 加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配筋率要求控制。 若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加 密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算; 1) 用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中

根据SATWE 计算结果手工配筋
一、SATWE 梁的计算结果的含义:
1、 加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配筋率要求控制。
若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加
密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;
1) 用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中
2) 沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11.3.9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv应符合下列规定:
3) 如何进行换算?
保持总的配箍率不变,当加密区间距为100,非加密区间距为200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2.
2 、算例
下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。
该梁有关信息如下:
截面参数 (m) B*H = 0.250*0.600
保护层厚度 (mm) Cov = 30.0
箍筋间距 (mm) SS = 100.0
混凝土强度等级 RC = 30.0
主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0
箍筋强度 (N/mm2) FYJ = 210.0
抗震构造措施的抗震等级 NF = 4
1、 梁顶纵筋和梁底纵筋
1) 配置原则:
框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,底筋根数不少于3根;
同侧纵筋布置中,不同直径的钢筋,直径相差不大于2级;
框架梁、次梁通长纵筋直径可小于支座短筋直径。尽量使通长面筋不大于支座纵筋面积的60%,但不宜小于30%。
2) 手工配置:
梁顶:AS=12cm2=1200 mm2,实配4根HRB400级直径20(1257),保护层C=20,2(20+8)+3*25+4*20=211<250,放置一排。
梁底:AS=13cm2=1300 mm2,实配5根HRB400级直径20(1571),保护层C=20,2(20+8)+4*25+5*20=256>250,放置两排。


2、 梁加密区、非加密区箍筋
1) 配置原则:满足受力要求;满足构造要求;
2) 手工配置:
0.7表示在箍筋间距100mm范围内,箍筋总横截面面积为70 mm2,至少配置2肢箍,2*ASV1>70,取d=8(50.3)。
3) 非加密区换算
ASV1/ S1= ASV2/ S2,ASV1=0.7,S1=100,S2=150,则ASV2=1.05=105 mm2,配置2肢箍,2根 d=8(50.3)。
若非加密区间距为200,ASV1/ S1= ASV2/ S2,ASV1=0.7,S1=100,S2=200,则ASV2=1.4=140 mm2,则配置2肢箍,2根 d=8(50.3)则不安全。
3、 梁受扭纵筋
VT1表示受扭纵筋面积为100 mm2,可在梁侧配置受扭纵筋N4根12。
4、 梁抗扭箍筋
0.1表示抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍面积,即10 mm2,此处可验算上述配置箍筋是否满足70+10=80的要求,2*50.3>80,满足。
5、PKPM的初始配筋钢筋:

二、SATWE 柱的计算结果的含义:
1 、柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner
2 、柱的箍筋是按用户输入的箍筋间距计算的,并按加密区内最小体积配箍率要求控制; 柱的体积配箍率是按双肢箍形式计算的,当柱为构造配筋时,按构造要求的体积配箍率计算的箍筋也是按双肢箍形式给出的。
《抗规》 6 3 9 柱箍筋加密区的体积配箍率,应按下列规定采用:
1)
柱箍筋加密区的体积配箍率应符合下式要求:
2 、算例
下面的柱为中山颐园第一层右上角柱。
该梁有关信息如下:
截面参数 (m) B*H =0.600*0.600
保护层厚度 (mm) Cov = 30.0
箍筋间距 (mm) SS = 100.0
混凝土强度等级 RC = 35.0
主筋强度(N/mm2) FYI = 360.0
箍筋强度(N/mm2) FYJ = 210.0
抗震构造措施的抗震等级 NF = 4
1 )柱边纵筋:
1 )配置原则:
满足全截面最小配筋率要求(抗规6.3.7 );除此之外,柱每侧纵向钢筋配筋率不小于0.2 %(角筋可重复计算);
柱纵筋间距不大于200 ,净距不小于50 。一般取150 200 (抗规6.3.8 );
应注意边柱、角柱在顶层的计算结果;
当地下室顶板为嵌固端时,应注意地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积要求;调整柱纵筋直径,根数宜不变;
2 )柱一侧面积为3800 ,配置8 25 ,实配面积为3927 ,但需放置两排。
另一侧为1800,配置4根25,实配面积为1963,需放置一排。

2 )加密区与非加密区箍筋
(1)配置原则:满足受力要求;满足构造要求;
抗规6.3.7有加密区箍筋最大间距和最小直径要求;抗规6.3.9有加密区范围、箍筋肢距和加密区的体积配箍率的规定,二、三级抗震等级,当箍筋肢距按250控制。且要求隔一拉一。
裙房框架的角柱、楼梯间等部位的短柱(剪跨比不大于2)箍筋全长加密。
(2)加密区抗剪箍筋面积为130 mm2,配置3肢直径8钢筋,实配抗剪箍筋面积150.9 mm2,但为了满足箍筋肢距要求,故配筋4肢直径8钢筋。
非加密区间距取100时,非加密区抗剪箍筋面积为100 mm2;假设非加密区箍筋为4肢,则非加密区抗剪箍筋面积为201.2 mm2,若假设其间距为S2,则S2=200 mm。若取加密区间距为150,也是4肢直径8钢筋,实配抗剪箍筋面积201.2 mm2,换算为间距为100时,换算抗剪箍筋面积为201.2 /1.5=133.3mm2>100 mm2浪费。

3 )加密区体积配箍率算例


免费打赏
jorkeywoo
2013年09月14日 12:45:22
2楼
真的很好,谢谢楼主的分享
回复
zhongxunfeng
2013年09月17日 18:53:42
3楼
看不到图片 楼主修修
回复
llmmff3636451
2013年09月20日 11:14:27
4楼
好贴啊 了解了很多啊
回复
此号已被盗
2013年09月21日 14:56:35
5楼
支持一下,现在我还在用PKPM自动配筋的,感觉不靠谱,现在学习下
回复
滇西1944年
2013年09月23日 08:29:07
6楼
我只是柱子是自己手陪的,
回复
erdan.369
2013年09月23日 14:26:22
7楼
PKPM自动配筋的,感觉不靠谱, 不靠谱 就对了
回复
lhm081
2013年09月25日 10:45:40
8楼
下载学习中,好资料,谢谢楼主无私。
回复
lxshw
2013年11月28日 09:28:18
9楼

支持一下,现在我还在用PKPM自动配筋的:(:)
回复
goxiaoxiaoting
2013年11月28日 09:38:49
10楼
我也是pkpm自动配筋
回复
子非雨
2013年11月28日 09:53:47
11楼
看不到图片,全是文件路径
回复