大家探讨个问题:厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因
whgp9903
whgp9903 Lv.3
2013年08月24日 16:33:01
来自于通风排烟
只看楼主

大家探讨个问题:厨房排油烟风机能否作为事故排风兼用,请给出各种原因 个人想法是不能兼用。存在以下问题:1.排油烟风机风机如为防爆风机,需要调换内部风机叶片材质,如换铝等,再上油烟腐蚀,影响使用寿命。 2.排油烟风机长期排除厨房油烟,内存大量可燃油垢,如再作为事故排风排除燃气,存在更大事故隐患。 3.电器控制过程会要求较高,事故排风时需要关闭油烟净化器,如不能关闭存在故障,很有可能会点燃燃气

抛砖引玉希望大家互相讨论,提提意见,多谢!如长期不在线,可联系 QQ:19558698
免费打赏
you771020
2013年09月02日 08:11:57
23楼
可以使用,上海市燃气公司有规定,必须要使用排油烟风机做为事故排风用,意思就是如灶台排风机不运转就不能打开燃气联动的阀门。
回复
whgp9903
2013年11月04日 17:27:34
24楼
xiawg 发表于 2013-9-2 08:11 可以使用,上海市燃气公司有规定,必须要使用排油烟风机做为事故排风用,意思就是如灶台排风机不运转就不能 …请问有条文吗?能发过来看看吗?
回复
益元
2013年11月05日 21:58:20
25楼
不能合用,消防报审会不能通过
回复
lanlan666888
2013年11月07日 16:27:44
26楼
我也有类似的问题,看了以后就明白了。
回复
跨进了
2014年04月29日 14:36:07
27楼
littlejelly 发表于 2013-8-27 09:49 我的做法是,厨房通风量按45次/h计算排风量,其中65%由排油烟机排走,另外35%的排风量与12次换气次数的排风 …哥们,你这里出现了一个明显的问题,就是45次的换气次数×35%=15.75次的换气次数,这是必然会大于12词的换气次数的,其实在实际项目中,不会按照规范上的65%作为排油烟来预留管井的,我做希尔顿酒店都是按照60次来预留的,它们有要求的。
回复
zxaohua
2014年04月29日 14:52:25
28楼
学习
回复
mofgyc
2014年05月15日 14:25:50
29楼
shangtingbo 发表于 2014-4-29 14:36 哥们,你这里出现了一个明显的问题,就是45次的换气次数×35%=15.75次的换气次数,这是必然会大于12词的 …你希尔顿酒店后厨按照60次预留排油烟风道,也得有排油烟不开启时的机械排风吧。通常星级酒店在地下室,用燃气必然得考虑事故排风的,你是怎么处理的呢?我觉得用平时的排风来兼做事故通风是可行的。
回复
cgh5123
2014年09月01日 15:49:42
30楼
我在实际当中看到就只有排油烟一个系统的,难道不允许?
回复
tmzxzzd
2014年12月03日 10:50:03
31楼

谢谢楼主讲解
回复
liangjian216
2014年12月04日 08:45:30
32楼
厨房风管上时间一长都是油,温度一高会着火的。
再说厨房的烟会不会反到其它房间啊(风机风量小)