本帖最后由 企鹅不冷 于 2013-8-25 14:22 编辑 09年真题35题底框抗震墙砖砌体房屋中间需要计算单榀框架的地震倾覆力矩抗规7.2.5-1-2:地震倾覆力矩可近似按底部抗震墙和框架的有效侧向刚度的比例分配确定抗规7.2.5-1-1:有效侧向刚度的取值,框架不折减,砼墙折0.3,砌体墙折0.2在张庆芳的历年真题和兰定筠的实战训练中,地震倾覆力矩分配时均按有效侧向刚度
09年真题35题
底框抗震墙砖砌体房屋
中间需要计算单榀框架的地震倾覆力矩
抗规7.2.5-1-2:地震倾覆力矩可近似按底部抗震墙和框架的 有效侧向刚度的比例分配确定
抗规7.2.5-1-1:有效侧向刚度的取值,框架不折减,砼墙折0.3,砌体墙折0.2
在 张庆芳的历年真题和 兰定筠的实战训练中,地震倾覆力矩分配时均按 有效侧向刚度计算,对砼墙进行了0.3的折减
而在当年的标准答案中,没有对砼墙折减,直接采用 侧向刚度进行分配
此处存在分歧
我的结论:
当年标准答案采用的是老抗规,与新抗规是否在这里有修改我不想再去研究了。
现在只要明确,在现行的抗规中,似乎按有效侧向刚度更为合适。
也就是说,按现在的抗规,标准答案上的做法是错的。
张书及兰书的做法是对的,应采用有效侧向刚度,对砼墙折减0.3。