关于自动喷淋系统中喷头布置的一个疑问,求大神指教!!
tanganmin
tanganmin Lv.3
2013年08月25日 11:00:48
只看楼主

本帖最后由 tanganmin 于 2013-8-25 11:04 编辑 请问各路大神,以下两种喷头布置方式应该选择哪一种?后者便于施工,但有人说前者水利条件更好,具体是怎么考虑的?

本帖最后由 tanganmin 于 2013-8-25 11:04 编辑

请问各路大神,以下两种喷头布置方式应该选择哪一种?后者便于施工,但有人说前者水利条件更好,具体是怎么考虑的?

2.png


1.jpg

免费打赏
tanganmin
2013年08月29日 10:52:18
13楼
gududefan 发表于 2013-8-28 14:28 喷淋的小管子接大管子的时候是直接挖洞的,你这是末端,第一张图,末端是多了三通和弯头,第二张图是直接挖 …请问水力条件怎么评价?图一中支配水管下面3排喷头对称,是否水力条件要好?而图一是属于完全不对称状态。
回复
gududefan
2013年08月29日 15:58:42
14楼
tanganmin 发表于 2013-8-29 10:52 请问水力条件怎么评价?图一中支配水管下面3排喷头对称,是否水力条件要好?而图一是属于完全不对称状态。 …管子大,单米的水损就小,喷头又不是全部开放,图一弯头多了,局部损失大了,图二直接从主管出来
回复
超级玛丽卷
2013年08月30日 11:32:38
15楼
卫生间大于5平方米要设喷淋的,还是第二个吧……
回复
tanganmin
2013年08月30日 17:29:12
16楼
wglgpsr 发表于 2013-8-26 17:35 第二幅图较为合理,只是右上角的喷头要移一下位置。从图上看,上面的二个喷头都不用设,那是一个卫生间,不 …大神,你是如何在我的图上进行了修改。
回复
tanganmin
2013年08月30日 17:31:51
17楼
gududefan 发表于 2013-8-29 15:58 管子大,单米的水损就小,喷头又不是全部开放,图一弯头多了,局部损失大了,图二直接从主管出来有道理。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
yjm420323
2013年09月01日 21:54:47
18楼
第二张没有末端泄水。不合适
回复
lygirlmch
2013年09月18日 16:44:42
19楼
个人感觉第二种好
回复
lxzhong10
2013年09月22日 10:32:11
20楼
.......................
回复
wglgpsr
2013年10月02日 19:04:40
21楼
用图片软件就可进行修改了。图片软件:pf-setup-en.exe
回复
duanyu1218
2013年10月03日 22:51:02
22楼
分析的很有道路。涨姿势了。
回复

相关推荐