6+1的房子楼梯间休息平台两边的梁忘记做了,现在是将板打出一部分来,再植筋把板接上。我叫他们把加的梁钢筋都用双面焊焊接起来,混凝土提高一个等级浇筑,这样可行么?
6+1的房子楼梯间休息平台两边的梁忘记做了,现在是将板打出一部分来,再植筋把板接上。我叫他们把加的梁钢筋都用双面焊焊接起来,混凝土提高一个等级浇筑,这样可行么?
12楼
做好模板支撑,原梁位置的混凝土打掉,板筋留下;梁主筋植筋(原来有预留的话搭接焊),箍筋照原设计做,清理冲洗,浇筑混凝土。可以找监理、设计私下协商下,如果公开了,就发个联系单,把你处理方案发出去,大家确认,不是很大问题。
回复
13楼
植筋,不要紧的啊
回复
14楼
这个事情经常发生在赶工期的工地。都是植筋的了。关键是要有设计院的认可。
我有一次连混凝土柱上的室内吊车梁的连接钢板都忘了,后来咨询设计院,由设计出变更,把柱子钻空二十多小孔,穿上螺杆,灌上植筋胶,两侧用钢板给螺杆上螺母。
也解决了。 现在室内吊车开起来,也很稳当。
还有一次,甲方给设计院的5吨货梯的支座反力出错了,导致屋面机房区域的主次梁配筋过小,也是设计院出加固图纸,植筋,在梁底加厚。柱子包钢板。折腾了三百多万元。
回复