现在手里有个项目,高压单电源供电,2路高压出线 经两个变压器,一个630KVA,一个400KVA,(变压器均满足并列运行条件),低压设母联开关。TN-C系统。问题1:两个变压器的低压母排是不是必须一致?问题2: 两路进线的刀开关,断路器要如何选择? 其中1#进线(带自发电)我打算选择HS13B-1500A/40,断路器选择1250A,3P固定式框架断路器,2#进线选择HD13B-1000A/40,断路器选择1000A,3P固定式,是否合理?
现在手里有个项目,高压单电源供电,2路高压出线 经两个变压器,一个630KVA,一个400KVA,(变压器均满足并列运行条件),低压设母联开关。TN-C系统。
问题1:两个变压器的低压母排是不是必须一致?
问题2: 两路进线的刀开关,断路器要如何选择? 其中1#进线(带自发电)我打算选择HS13B-1500A/40,断路器选择1250A,3P固定式框架断路器,2#进线选择HD13B-1000A/40,断路器选择1000A,3P固定式,是否合理?
如果有更好的方案,欢迎各位高手探讨。
12楼
在TN-C系统中,有明确规定严禁断开PEN导体,不得装设能断开PEN导体的电器
回复
13楼
星湖 发表于 2013-8-26 13:19 不同容量的也能并列运行?只要不大于3:1都ok
回复
14楼
学习啦:hug::hug::hug:
回复
15楼
lingxuct 发表于 2013-8-26 16:19 不是用4P的事,我反对用4P断路器,建议用3P断路器!TN-S系统,从变压器引N排(不经断路器)到低压柜, …我总是喜欢听到你的答案!
回复
16楼
回11楼:请问低压总柜的pe排 和n排 要不要联在一起:lol
回复
17楼
lingxuct 发表于 2013-8-26 14:46 1、二台变压器除容量外,其他都符合并列条件,低压母线可以装母联断路器,母线相位必须一致!2、母联断 …补充:5、如果用TN系统变压器不得就地.
回复
18楼
都是高手讨论,我有长进,那个老弟变压器并列运行只要不大于3:1都可以,看清楚是高压单电源供电,危险不大!
回复
20楼
luoqing 发表于 2013-8-27 11:24 回11楼:请问低压总柜的pe排 和n排 要不要联在一起当变压器侧工作接地完全可靠时,在低压柜内PE排和N排就不能连接了(TN——S系统要求严格分开)。
回复
21楼
变压器并列最大的好处不是互为备用,而是用2台小容量的变压器代替一台大容量的变压器,最大的问题是2台变压器参数匹配的问题