现在手里有个项目,高压单电源供电,2路高压出线 经两个变压器,一个630KVA,一个400KVA,(变压器均满足并列运行条件),低压设母联开关。TN-C系统。问题1:两个变压器的低压母排是不是必须一致?问题2: 两路进线的刀开关,断路器要如何选择? 其中1#进线(带自发电)我打算选择HS13B-1500A/40,断路器选择1250A,3P固定式框架断路器,2#进线选择HD13B-1000A/40,断路器选择1000A,3P固定式,是否合理?
现在手里有个项目,高压单电源供电,2路高压出线 经两个变压器,一个630KVA,一个400KVA,(变压器均满足并列运行条件),低压设母联开关。TN-C系统。
问题1:两个变压器的低压母排是不是必须一致?
问题2: 两路进线的刀开关,断路器要如何选择? 其中1#进线(带自发电)我打算选择HS13B-1500A/40,断路器选择1250A,3P固定式框架断路器,2#进线选择HD13B-1000A/40,断路器选择1000A,3P固定式,是否合理?
如果有更好的方案,欢迎各位高手探讨。
23楼
学习。。。。。。。。。。。。。
回复
24楼
lingxuct 发表于 2013-8-26 16:19 不是用4P的事,我反对用4P断路器,建议用3P断路器!TN-S系统,从变压器引N排(不经断路器)到低压柜, …但是绝大部分箱式变电站都是用TN-C系统,同样N排不经过断路器直接到低压柜。接地装置在变压器室与N排相接。
回复
25楼
讨论很激烈,同意七楼的说法:D
回复
26楼
tiana365 发表于 2013-8-27 15:16 但是绝大部分箱式变电站都是用TN-C系统,同样N排不经过断路器直接到低压柜。接地装置在变压器室与N排相接 …TN-C系统,俗话叫“零地合一”,低压柜中就没有PE排和N排,只有PEN排!PEN排当然是接地的,同时也和变压器中性点连接的。
回复
27楼
不错 ,长知识了。。
回复
28楼
个人建议,你的隔离开关容量再放大一个档次,对你以后的运行会非常的有好处!
回复
29楼
现在都是TN--S系统,你设计TN--C供电局给你发电吗
回复
30楼
qzw_cool 发表于 2013-8-27 10:02 在TN-C系统中,有明确规定严禁断开PEN导体,不得装设能断开PEN导体的电器是的,你说的很对 你很严谨对规范很熟悉
回复
31楼
wangtao870914 发表于 2013-8-28 06:07 是的,你说的很对 你很严谨对规范很熟悉对的,我已经将系统改成TN-S了,TN-C是不能断开N线的。。我想到了一种经济合理的办法,低压侧不设母联,把两台进线放自发电翻相柜的同一侧,这样当自发电时,只需要操作翻相刀就可以,把变压器N线和自发电N线断开,同时也省掉了母联柜。。各位大神 你们怎么看????
回复
32楼
lingxuct 发表于 2013-8-26 14:46 1、二台变压器除容量外,其他都符合并列条件,低压母线可以装母联断路器,母线相位必须一致!2、母联断 …不错,我已经将系统改成TN-S了。。