现在手里有个项目,高压单电源供电,2路高压出线 经两个变压器,一个630KVA,一个400KVA,(变压器均满足并列运行条件),低压设母联开关。TN-C系统。问题1:两个变压器的低压母排是不是必须一致?问题2: 两路进线的刀开关,断路器要如何选择? 其中1#进线(带自发电)我打算选择HS13B-1500A/40,断路器选择1250A,3P固定式框架断路器,2#进线选择HD13B-1000A/40,断路器选择1000A,3P固定式,是否合理?
现在手里有个项目,高压单电源供电,2路高压出线 经两个变压器,一个630KVA,一个400KVA,(变压器均满足并列运行条件),低压设母联开关。TN-C系统。
问题1:两个变压器的低压母排是不是必须一致?
问题2: 两路进线的刀开关,断路器要如何选择? 其中1#进线(带自发电)我打算选择HS13B-1500A/40,断路器选择1250A,3P固定式框架断路器,2#进线选择HD13B-1000A/40,断路器选择1000A,3P固定式,是否合理?
如果有更好的方案,欢迎各位高手探讨。
33楼
1,低压柜母线相序要一至,设立联络柜可以互为备用,提高供电可靠性。
2,高压进线开关要根据短路电流计算短路容量、动、热稳定来选择断路器。
回复
34楼
纯学习的路过
回复
35楼
学习了:victory::victory:
回复
36楼
gogogokaka2008 发表于 2013-8-28 09:24 对的,我已经将系统改成TN-S了,TN-C是不能断开N线的。。我想到了一种经济合理的办法,低压侧不设母联,把 …民规规定,TN-S系统零线也是不能断开的
回复
37楼
老弟看看清楚,1个电源有什么不可以的, 2个电源要注意?
1、接线组别相同。
2、变比差值不超过±0.5%。
3、短路电压值不超过±10%
条件符合就可以!
回复
38楼
二台变压器除容量外,其他都符合并列条件,低压母线可以装母联断路器,母线相位必须一致!
回复