高层建筑两种减压消防给水系统比较
what_866
what_866 Lv.7
2013年08月26日 14:57:37
只看楼主

本帖最后由 爱耍酷 于 2013-8-26 14:59 编辑 10层及10层以上的住宅建筑和建筑高度为24m以上的其它民用和工业建筑的消防给水系统,称为高层建筑室内消防给水系统,高层建筑消防原则上应立足于自救,因此,设计安装一个方便、经济、可靠的高层建筑室内消防给水系统就显得尤为重要了。本文针对减压箱、减压阀两种室内消防给水系统进行分析比较。一、减压水箱消防给水系统图一是减压水箱消防给水系统示意图。图中9是减压水箱,作为低位区消防供水。减压水箱安装高度应以满足低位区最不利消火栓口所需水压,规范GBJ-16-87规定高层建筑消火栓的栓口直径应为65mm,配备的水龙带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm,充实水柱不应小于13m。消防水龙带按20m长度配备,那么,水枪达到充实水柱13m 时所需的水压为20.5m,水龙带造成的水头损失为2.8m,则消火栓所需水压则为两者之和即23.3m。高层建筑层高一般为3m左右。那么减压水箱应安置在7-8 层位置,才能满足低位层区消火栓所需水压。同时,减压水箱安置高还应满足低位层生活给水系统最不利点的最小静水压7-10mH2O 的要求。减压水箱进水管上安置带手动闸阀、浮球阀各1 件。手动闸阀作为浮球阀检修、备用阀,一般情况下,常开。在地下设备层内安装2台消防泵,其运行方式为一备一用,减压水箱消防给水方式在火灾初期10min,高位区由屋顶水箱给水,低位区由减压水箱供给,其水源来自屋顶水箱。10min 后由设置在地下设备层的消防泵供水,低位区用水经减压水箱减压后供给。

本帖最后由 爱耍酷 于 2013-8-26 14:59 编辑

10层及10层以上的住宅建筑和建筑高度为24m以上的其它民用和工业建筑的消防给水系统,称为高层建筑室内消防给水系统,高层建筑消防原则上应立足于自救,因此,设计安装一个方便、经济、可靠的高层建筑室内消防给水系统就显得尤为重要了。本文针对减压箱、减压阀两种室内消防给水系统进行分析比较。

一、减压水箱消防给水系统

图一是减压水箱消防给水系统示意图。减压水箱消防给水系统,省去了低位水箱储存的12m3 消防贮水量。减压水箱仅起减压作用,容积一般为5-10m3 左右。较好地解决了消防给水分区的供水问题。

1.jpg

二、减压阀给水系统

减压阀消防给水系统如图二所示。此消防给水系统以减压阀代替减压水箱。图二所示中减压阀安装在分区层中的输水干管上,也可按照需要安装在地下设备层,也可安装在其它位置。按照GBJ16-87 规范规定,高层建筑消防给水主管不小于两根且与环状管网连接,要求每根主管给水量均能满足全部消防用水量。据此,减压阀应选用、安装两个且并联工作,而且每一个减压阀均能输送全部消防需水量。安装减压阀时,要考虑便于检修、维修及防止水中杂质对消防器材及减压阀的堵塞,增加检修阀门及过滤器。减压阀的安装方法见图三所示。

2.jpg

减压阀目前有可调式减压阀、比例式减压阀等多种型式。减压阀是减压式消防给水系统中的关键设备,因此,设计安装中通常选用比例式减压阀。其工作原理是利用阀内浮动活塞两端不同截面积造成的压力差改变了阀后压力,它既可减动压,也可减静压。具有启闭平稳、无噪音、流量大等优点。可实现分区分压供水。

减压阀消防给水系统同样设计安装两台消防给水泵,其运行方式为一用一备。安装在高层建筑地下设备层内。


三、减压水箱、减压阀消防给水系统比较

减压水箱、减压阀消防给水系统各自优缺点归纳如表一所示。

3.jpg


四、结束语

减压水箱和减压阀消防给水系统均是比较可靠、简便的消防给水系统。相对来说,减压阀消防给水系统的管网简单,消防泵房面积小,一次性投资省,安装灵活性大,操作维护简便,建筑面积利用率高等优点。因而,安置减压阀消防给水系统是高层建筑室内消防给水系统的最佳选择。当然,减压阀质量要有保证。


1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
awdwadjob
2013年09月02日 17:44:19
12楼
努力向上,天天学习
回复
小发糕
2013年09月03日 09:00:39
15楼
非常感谢楼主分享!!!!!!
回复
小发糕
2013年09月03日 09:01:24
16楼
非常感谢楼主分享!!!!!!:)
回复
lii_bin
2013年09月03日 10:25:35
17楼
减压阀节省空间 减少负荷 还是很方便地
回复
hps1974
2013年09月03日 22:38:06
18楼
学习学习:)
回复
gdczlcl
2013年09月04日 08:11:51
19楼


学习了,谢谢;楼主
回复
kechangweikdhj
2013年09月04日 21:34:11
20楼
总结的很对,很要细致的讨论比较,经济和合理性
回复
aodong0532
2013年09月06日 11:35:24
21楼
这个总结,对我启发很大,不错的分享
回复
aodong0532
2013年09月07日 09:47:46
22楼
利弊于一表中展现!总结的不错
回复
liu8661497
2013年09月07日 15:18:38
23楼
楼主能不能对于消防系统做一个系统介绍,然后在一次解释相关的做法的优缺点,这样对于刚入门的相关人士做一个相关的讲解培训,这样我觉得会更好的。
回复

相关推荐

APP内打开