电缆过热问题求解
bbq337788
bbq337788 Lv.3
2013年08月26日 16:59:19
只看楼主

我公司装修有个中央空调电缆安装工程,使用的电缆是3*120+2*75平方电缆,共160米长,桥架安装。空调为5台中央空调,额定功率分别是28.1KW的3台,22.3KW的1台,17.2KW的1台。安装后发现现场只能开机一台28.1KW和一台22.3KW的主机,其他主机一开就会导致空开和电缆过热。在现场开机3台(28.1KW的2台,17.2KW的一台)的情况下,所有电缆、所有空开温度直线上升到68度(当时空气温度为40度左右),电流检测配电房200A空开的电表指针超过读数指示,电缆电流指数达到220A,空开接线柱发臭。当时马上断电进行排查,发现电缆相位没有接错,供电电压稳定,没有漏电现象,接线柱连接紧密没有松动。现在现场技术人员认为有一下几个可能:1、空调主机使用功率不统一,有的主机带20个风机,有的带30个风机,导致用电不统一;2、接线柱安装时没有灌锡,导致电缆接触面过小;3、电缆质量不达标。但是综合考虑认为以上几个问题可能性不大,原因是:1、空调为美的中央空调,厂家认为主机所带的风机数量不同不会导致电流过载;2、电缆接线为空调厂家连接,使用专用液压钳,不可能会出现接线不合格的问题;3、电缆为大功率电缆,正规厂家生产,质量不达标的可能性很小,应为一旦是这种电缆出现质量问题导致事故,经济损失将是十分巨大的,厂家不可能在这种事情上偷工减料。所以电路过热的问题一直没有能够有效解决,现在求助各位学长,帮助分析原因,寻求解决方案! 敬上!!

2013年08月27日 07:27:22
2楼
应该是过载所致。
回复
ssqqugamd
2013年08月27日 08:34:21
3楼
一台28.1KW和一台22.3KW用3*120+2*75平方铜电缆,供电长度160米,电压降5%功率因数0.8直接启动电流倍数5就满负荷了,再增加负荷当然会跳闸。电缆选太小了。按楼主的容量需要双根铜3*150+2*95才能满足需要。
回复
小瓦匠02
2013年08月27日 08:36:47
4楼
荷载过大!没有把电缆烧爆就幸运啊!
回复
bbq337788
2013年08月27日 10:19:56
5楼
ssqqugamd 发表于 2013-8-27 08:34 一台28.1KW和一台22.3KW用3*120+2*75平方铜电缆,供电长度160米,电压降5%功率因数0.8直接启动电流倍数5就满 …不应该吧,120平方的电缆在160米的距离上可以过300A以下的电流,我这几台机的电流最大应该不会超过260A。怎么会过载呢?中央空调都是变频的,启动电流没有普通电机的5倍那个说法,他的最大输出功率在正常情况下不会超过额定功率的,120平方的电缆过载140KW应该没有问题,我这5台机总共额定功率为123.8KW,还是有点不明白为什么会这样啊
回复
bbq337788
2013年08月27日 10:22:55
6楼
云飘飘 发表于 2013-8-27 07:27 应该是过载所致。120平方的电缆至少可以过载140KW吧?现在我这机器的总功率才123.8KW,应该不会过载吧?
回复
bbq337788
2013年08月27日 10:23:16
7楼
云飘飘 发表于 2013-8-27 07:27 应该是过载所致。120平方的电缆至少可以过载140KW吧?现在我这机器的总功率才123.8KW,应该不会过载吧?
回复
bbq337788
2013年08月27日 10:24:34
8楼
求解决方案啊,要怎么解决这个问题呢?换电缆?加分电缆?。。。。。。求大神指点
回复
云飘飘
2013年08月27日 10:53:40
9楼
YJV-120的电缆桥架内最大载流量为268A,你可以再算算。
回复
云飘飘
2013年08月27日 10:54:50
10楼
如果是VV电缆或者敷设间距不满足要求,在流量还要小。
回复
z71691641
2013年08月27日 11:32:36
11楼
感谢楼主分享
回复