卫生间做小了怎么办?
chen_.tao
chen_.tao Lv.5
2013年08月26日 22:04:49
来自于建筑施工
只看楼主

各位前辈好,小弟现在遇到一个问题,我们在建的一栋十八层的住宅楼,现在十二层了,砌体也开始施工了,砌体的技术员在放线的时候,发现我们做的一个卫生间宽度小了十公分,本来轴线间距是一米八,现在做成了一米七! 卫生间一边是剪力墙,一边是梁,(剪力墙的位置没错,梁的位置错了)中间下沉十分,砌的墙厚200mm,梁也是200mm宽,墙要砌到梁上,现在就是如果还按照图纸砌墙的话,到上面梁底就会有一个十公分的台,而且墙只能有一半放在梁上!

各位前辈好,小弟现在遇到一个问题,我们在建的一栋十八层的住宅楼,现在十二层了,砌体也开始施工了,砌体的技术员在放线的时候,发现我们做的一个卫生间宽度小了十公分,本来轴线间距是一米八,现在做成了一米七!
卫生间一边是剪力墙,一边是梁,(剪力墙的位置没错,梁的位置错了)中间下沉十分,砌的墙厚200mm,梁也是200mm宽,墙要砌到梁上,现在就是如果还按照图纸砌墙的话,到上面梁底就会有一个十公分的台,而且墙只能有一半放在梁上!
求求前辈们出出招,该怎么办???而且楼上还在继续施工,我是改过来还是继续错下去???
免费打赏
arbil1989
2013年08月26日 23:21:33
2楼
住宅楼分户验收恐怕难混 该改还是改吧
回复
chen_.tao
2013年08月26日 23:50:58
3楼
arbil1989 发表于 2013-8-26 23:21 住宅楼分户验收恐怕难混 该改还是改吧应该怎么改呢?下面的怎么办?
回复
zhanglaoban945
2013年08月27日 07:37:20
4楼
首先可以再检查检查图纸,看卫生间处轴线是否都在剪力墙和梁的中心,再就是现在卫生间的做法不是一般都是砌反坎然后直接装隔墙板吗? 隔墙板厚度一般只有10个厚,刚好可以解决少出来的10公分,不知道你们图纸要求是怎样的作法。
回复
美wa521de香
2013年08月27日 07:39:58
5楼
我觉得还是改吧,先保证大小,也跟你领导说下,后续可能在做装修的时候吧这10公分的口子给过度好,不然房子验收的时候真的挺难的。
回复
arbil1989
2013年08月27日 07:41:55
6楼
没有怎么办的问题 想办就能办 问题只在于你把代价控制到最小
回复
leewanfong
2013年08月27日 09:23:44
7楼
错的墙敲掉重做,要敢作敢为,知错就改
回复
甲方施工员
2013年08月27日 09:28:45
8楼
整改吧,卫生间内梁多出的10公分没多大问题,业主来了卫生间都是要吊顶的。
卫生间外砌体多出的10公分,用小砖砌到顶。观感上看不出来什么问题。
这样问题就解决了额
回复
jianyingc30
2013年08月27日 09:50:10
9楼
本帖最后由 jianyingc30 于 2013-8-27 10:19 编辑

个人意见仅供参考。
1.房屋验收时,卫生间尺寸不够肯定要牵扯很多问题,而且也很容易被发现,麻烦大。
2.安全也是第一的,墙必须放在梁轴线。
卫生间,肯定还有水管、气管、线管等埋墙内。
方法一:可以买2块埃特板把线管夹在中间当墙。厚度不会超过100mm。但缺点是施工难度大,需要增加固定板的连接件。
方法二:(主推)如果时间充足,也可以自己生产预制板来代替砖墙,顺便可以把线管路线在板上规划好,在板面留凹槽,减小抹灰厚度,在梁和楼面打膨胀件用于固定预制板,预制板内埋连接件与膨胀件焊接。 为方便安装,预制板的宽度可以自己设置,一块块的拼接成一面墙。
回复
hengxin87
2013年08月28日 08:42:36
10楼
该改还是要改,:(
回复
jzh392498743
2013年08月28日 17:07:19
11楼
从表述来看只有一层楼尺寸偏差,我 觉得可以先把梁加大十公分植入钢筋浇筑混凝土等混凝土强度达到要求再对突在卫生间内的十公分进行凿除,这样对上层结构影响应该不大,要是还不放心可以在梁上做碳纤维加固