50立方的水槽,30分钟排完管长:160米落差:6米请问要选用多大的管径及计算公式,谢谢!
50立方的水槽,30分钟排完
管长:160米
落差:6米
请问要选用多大的管径及计算公式,谢谢!
2楼
Q=50m3,T=30min,L=160m,H=6m。
Q=A*V=1/4*π*d2*v。
d=4Q/πV。
回复
3楼
1、已知条件:
(1)计算设计流量:Q=50/0.5=100m3/h
(2)管1000i值测算:
总水损:∑i=6-1.2/160=0.03
式中:6—落差(m);1.2—计算富裕水头,一般为1~2m;160—管长(m)
管道沿程损失:i=0.03/1.2=0.025(相当1000i=25)
式中:0.03—总水损;1.2—总水损修正值(管道局部水损初考虑按20%计)
2、参见(红本)给水排水设计手册第1册《常用资料》第二版/拟采用钢管满流计算/见第345页/由表11-7查得;DN150mm、Q=99.0m3/h、1000i=25.70、v=1.46m/s。
3、结论:DN150mm钢管、Q=100m3/h、总水损校对:∑i=(0.026x160)x1.2=5.0m<6.0m(富裕水头为1.0m,满足设计条件)。
回复
4楼
楼上解释的很到位了,按照这个做就行了。
回复
5楼
查设计手册也行了
回复