2楼
同时母排的安装是怎样的
回复
3楼
400A电流(不考虑以后变大)接近400平方,用60X6铜排?
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-8-27 15:15 400A电流(不考虑以后变大)接近400平方,用60X6铜排?
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/yiwen.gif)
具体怎么算的,怎么从400A的电流算出他的载流量和平方的,菜鸟请教
回复
5楼
查找载流量表啊,根据规范再加修正系数
回复
6楼
看上海市(低压用户电气装置规程)网上有的自己搜一下上面有
回复
7楼
我认为浪费钱,用铜排40X4载流量550A够了,用60X6铜排可以载流量900A浪费钱,败家子的做法!:P
回复
8楼
按载流量,适度放大。做多了的话,按经验就可以取。
回复
9楼
我一般用30X5
回复
10楼
sjg9876 发表于 2013-8-28 11:55 我认为浪费钱,用铜排40X4载流量550A够了,用60X6铜排可以载流量900A浪费钱,败家子的做法!我们领导用的40*5的。。。。会不会大了点
回复
11楼
40*5铝导体长期允许载流量:平放542A竖放562A,同截面铜导体载流量为1.27倍
回复