低压母排安全距离是多少
qq89326076
qq89326076 Lv.2
2013年08月27日 15:21:54
只看楼主

低压母排安全距离是多少,低压380V柜子,主母排到柜体外门的安全距离是多少?

低压母排安全距离是多少,低压380V柜子,主母排到柜体外门的安全距离是多少?
免费打赏
tiana365
2013年08月27日 15:45:10
2楼
电气间隙是12.5mm。绝缘距离是25mm
回复
qq89326076
2013年08月28日 09:33:35
3楼
tiana365 发表于 2013-8-27 15:45 电气间隙是12.5mm。绝缘距离是25mm任何电压都是吗,还是根据电压不同来选择的
回复
sjg9876
2013年08月28日 12:02:49
4楼
老弟,你太洋盘了,那示400V的规范,10KV最小相间距离125mm,规定是200mm,35KV最小相间距离300mm,规定是400mm。主母排到柜体外门的安全距离是国标40mm,越大越好:lol。
回复
lwj931877631
2013年08月30日 09:55:10
5楼
0.4KV配电设备的安全距离是20mm 可查看国标 GB72510.1-----2005
回复
wysh
2013年08月30日 22:50:38
6楼
20毫米,一直都是这么做的
回复
阿海大大
2013年08月31日 12:46:45
7楼
壳体厂低压安全距离是20,至于成套厂可以再小一点。
回复
mr_chen188
2013年12月25日 00:57:30
8楼
:):):):):):):):):):):)
回复
sjg9876
2013年12月25日 08:40:22
9楼
0.4KV主母排到柜体外门的安全距离最小是国标25mm,有条件的话越大越好。
回复
向天索要1度电
2013年12月25日 09:15:39
10楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
talentyxr
2013年12月25日 09:19:11
11楼
全有国标的400V低压系统 母线电气间隙不小于10mm,带电部件至金属门距离不小于20mm。
回复