一个厂区,消防水池到仓库约为200米,3万个方的样子,存的全是酒坛子,防火按甲类。设计提资水泵560KW两用一备!!!!!我汗死。仓库正常用电不到100kW,用软启的话,按3倍电流算,我得整多大的变压器跟柴油机啊,正常用电时负载率得多低啊。唉,头痛。

一个厂区,消防水池到仓库约为200米,3万个方的样子,存的全是酒坛子,防火按甲类。设计提资水泵560KW两用一备!!!!!我汗死。仓库正常用电不到100kW,用软启的话,按3倍电流算,我得整多大的变压器跟柴油机啊,正常用电时负载率得多低啊。唉,头痛。
免费打赏
qq359879362
2013年08月28日 10:12:14
2楼
竟然沉了,大挽尊术
回复
云飘飘
2013年08月28日 10:58:12
3楼
可能搞错了吧。
回复
qq359879362
2013年08月28日 11:15:43
4楼
云飘飘 发表于 2013-8-28 10:58 可能搞错了吧。我倒希望他搞错了,结果我失望了,给个意见?
回复
云飘飘
2013年08月28日 12:11:38
5楼
要设置专用变压器了,变压器、柴油发电机的计算建议参考:民用建筑电气设计示例及计算。
回复
qzw_cool
2013年08月28日 13:44:05
6楼
跟正常用电功率相差太大,变压器并列运行不可行,只能专门设置一台变压器了
回复
qq359879362
2013年08月28日 13:45:12
7楼
多谢意见,这事看来还得领导决定怎么搞 了