管径DN1200的原水管,工作压力1.0MPA,试压压力1.5MPA。管顶覆土≥0.8米,原水管管材选用钢管,那钢管的壁厚采用12mm够不够?还是有什么计算公式没有?大侠来帮帮我!~
管径DN1200的原水管,工作压力1.0MPA,试压压力1.5MPA。管顶覆土≥0.8米,原水管管材选用钢管,那钢管的壁厚采用12mm够不够?还是有什么计算公式没有?大侠来帮帮我!~
2楼
咋就没人呢?群主呢?
回复
3楼
zhaozhenfen 发表于 2013-8-28 09:58 咋就没人呢?群主呢?有计算公式的,具体在规范上有吧。DN1200用12mm好像问题也不是太大,但采用14mm会保险一些。
回复
4楼
我也纠结这个问题呢,我用给水钢结构设计规程的方法计算的钢管壁厚比实际上常用的壁厚大很多,而且采用Q235都不行,得用Q345的才可以,不知道有没有高人知道怎么回事,指点指点!
回复
5楼
来学习的哈
回复
6楼
你看看这个计算公式能用上不
回复
7楼
supperboy 发表于 2013-9-27 00:08 你看看这个计算公式能用上不楼上好人,用的是什么规范算的
回复
8楼
仅供参考:以知无缝管无缝钢管外径和承受压力求壁厚计算方法:
壁厚=(压力*外径*系数)/(2*钢管材质抗拉强度)其中,系统取8,抗拉强度为520
回复
9楼
DN1200用12mm的壁厚没有问题,壁厚主要是考虑腐蚀问题。用Q235A、B都没问题。
回复
10楼
《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》CECS: 141:2002
回复
11楼
《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》CECS: 141:2002
回复