在现场施工中,防水套管预埋反了,且比外墙面长出5公分,现在甲方要求解决,请问给位大侠们这样的情况应该怎么办?急求!
在现场施工中,防水套管预埋反了,且比外墙面长出5公分,现在甲方要求解决,请问给位大侠们这样的情况应该怎么办?急求!
2楼
按网上的说法,若预埋反了,只能当刚性防水套管用。
回复
3楼
谢谢!请问有什么解决办法吗?
回复
4楼
我也不知道 想必此问题已经解决了 求解决方案
回复
5楼
xiaowopiaoling1 发表于 2013-8-28 22:08 谢谢!请问有什么解决办法吗?条件允许时可以打掉重新预埋。另。当刚性防水套管用,在外侧再焊个翼环,不知有没有问题?
回复
6楼
问题似乎比较难解决
回复
7楼
建议重新做。不然到后面维修很麻烦
回复
8楼
好多问题都得重新做
回复
9楼
看看甲方同不同意了,如果同意的话当刚性套管使用。再次避免类似现象再次发生!
回复