现有两台锅炉给水泵,多级的,由于负荷变化多,想把这两台泵改成变频的,一托二的形式,请问需要加哪些装置,造价多少,最好有个小方案,本人不是电气出身。谢谢
现有两台锅炉给水泵,多级的,由于负荷变化多,想把这两台泵改成变频的,一托二的形式,请问需要加哪些装置,造价多少,最好有个小方案,本人不是电气出身。谢谢
2楼
“一托二”≠“一拖二” 不会是一台变频器带二台电机吧?
没有电机功率,如何估算“造价多少”?
简单算法:变频器价:1000元/KW
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-8-28 17:00 “一托二”≠“一拖二” 不会是一台变频器带二台电机吧?没有电机功率,如何估算“造价多少”?多级泵流量25方每小时,功率为37KW,扬程270m,计划是一台变频器带两台电机,请问除了变频器还有什么装置,你提供下简单的方案吗,非常感谢
回复
4楼
用软启动器比较好。一是锅炉的压力不是恒定的。二是给水不是长时间的。三是软启动器价格低。四是电机随着锅炉的压力的大小可以自动调整功率。
回复
5楼
真没见过锅炉给水需要调速的,因锅炉的出力基本上是不变的,没必要调整吧?
回复
6楼
就是加个变频控制柜。
回复
7楼
通过压力还是流量调节变频??
回复
8楼
个人还真没见过一拖二的变频器,37KW的直接启动就行了,干嘛要换变频的?
回复
9楼
你那个锅炉是蒸汽锅炉吧?可以进行变频改造,并将锅炉补水方式改成三冲量补水,这是很成熟的方案。
回复
10楼
37KW点击能直接启动呀!变频器对工频电机不适用的。
回复
11楼
楼主可以找找1拖2的变频控制图纸 需要什么元器件 上面很清楚
回复