请教高人。5.2.1条是不是只针对3.2.3第一款面积不折减,其他情况和正常受压一样折减吗?梁端支承处砌体的局部受压承载力 以及 梁端设有刚性垫块的砌体局部受压, 强度f怎么折减?是不是也要遵循5.2.1的规定??谢谢~
请教高人。
5.2.1条是不是只针对3.2.3第一款面积不折减,其他情况和正常受压一样折减吗?
梁端支承处砌体的局部受压承载力 以及 梁端设有刚性垫块的砌体局部受压, 强度f怎么折减?是不是也要遵循5.2.1的规定??
谢谢~
2楼
5.2.1条只针对3.2.3第一款面积不折减,其他情况和正常受压一样折减;
梁端支承处砌体的局部受压承载力 以及 梁端设有刚性垫块的砌体局部受压和正常受压一样折减。
回复
3楼
宋土木 发表于 2013-8-28 18:18 5.2.1条只针对3.2.3第一款面积不折减,其他情况和正常受压一样折减;梁端支承处砌体的局部受压承载力 以及 …你好,按照你这么说,10年上午的31-33题受压面积小于0.3m2,那就应该考虑强度f的折减了,但答案还是直接按照原强度值取值的。
回复
4楼
我认为局部受压时,都不考虑关于 受压面积小于0.3平方米时的折减,而且我认为对于f的折减应该是对整体砌体截面而言,而不是局部面积。请高手指正。
回复
5楼
个人认为局部受压时,都不考虑关于 受压面积小于0.3平方米时的折减
回复
6楼
统统不折减,死记住。谁说折减的都是没看清真题。
回复
7楼
宋土木 发表于 2013-8-28 18:18 5.2.1条只针对3.2.3第一款面积不折减,其他情况和正常受压一样折减;梁端支承处砌体的局部受压承载力 以及 …同问:按照你这么说,10年上午的31-33题受压面积小于0.3m2,那就应该考虑强度f的折减了,但答案还是直接按照原强度值取值的。
回复
8楼
mcgradywjx 发表于 2013-8-28 21:07 你好,按照你这么说,10年上午的31-33题受压面积小于0.3m2,那就应该考虑强度f的折减了,但答案还是直接按 …同问,困扰好久了,不知道怎么办。
回复
9楼
沙场骑兵 发表于 2013-8-29 08:51 统统不折减,死记住。谁说折减的都是没看清真题。呵呵,是的,都是从真题推断出来的。
回复
10楼
个人认为对于局部受压的面积小于0.3 m2都不折减。
回复
11楼
gaolantumu 发表于 2013-8-30 11:50 同问:按照你这么说,10年上午的31-33题受压面积小于0.3m2,那就应该考虑强度f的折减了,但答案还是直接按 …看清楚题目,题目中已经给了砌体抗压强度设计值!
回复