选低压断路器和电缆的问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年08月29日 09:16:18
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-29 16:02 编辑 同时运行的设备有285kW,都是电机,最大一个电机90kW,其余电机都更小,我这样算看行不行?285kW×0.8(我感觉一般实际生产中设备只会用到小于0.8倍的额定功率吧?我估计实际有可能会更小)÷0.4kV÷1.732÷0.8(功率因数)×=411A,大家看这样算行吗?总进线选630A的断路器,供电侧也选630A的塑壳断路器,150米距离,2根YJV 2×120+1×70的电缆,压降很小,每根电缆40°时载流量283.5A,听大家说2根并联得降容,假如说走桥架,降容的话我乘个0.95的系数行了吧?那么283.5A×2×0.95=

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-29 16:02 编辑

同时运行的设备有285kW,都是电机,最大一个电机90kW,其余电机都更小,我这样算看行不行?
285kW×0.8(我感觉一般实际生产中设备只会用到小于0.8倍的额定功率吧?我估计实际有可能会更小)÷0.4kV÷1.732÷0.8(功率因数)×= 411A,大家看这样算行吗?
总进线选630A的断路器,供电侧也选630A的塑壳断路器,150米距离,2根YJV 2×120+1×70的电缆,压降很小,每根电缆40°时载流量283.5A,听大家说2根并联得降容,假如说走桥架,降容的话我乘个0.95的系数行了吧?那么283.5A×2×0.95= 539A,降容系数按0.9的话是 510A。
刚才看楼下一个朋友的回复,才发现开始算错了,我改了一下。

免费打赏
lingxuct
2013年08月29日 11:11:39
2楼
不错,这样的估算非常接近实际,可以。

前提条件是电机运行时的负荷系数是否正确,因为这个是与生产工艺有关,还与设备制造时设计有关。
回复
hulitao0104
2013年08月29日 11:39:40
3楼
同时运行,也就是负荷系数是1拉。
回复
qq359879362
2013年08月29日 13:44:10
4楼
本帖最后由 qq359879362 于 2013-8-29 13:49 编辑

降容系数0.96取高了,两根电缆并排 在桥架内敷设没有隔开的话,降容系数应取0.88.设计的时候可按0.8进行计算。开关的话630够了,一般电机的需要系数不会超过0.8.
回复
xinshiji168
2013年08月29日 13:51:04
5楼
qq359879362 发表于 2013-8-29 13:44 降容系数0.96取高了,两根电缆并排 在桥架内敷设没有隔开的话,降容系数应取0.88.设计的时候可按0.8进行计算 …好,谢谢!另外还想请教您,断路器该如何选择呢?壳架电流630A的塑壳断路器可以用吗?
回复
xinshiji168
2013年08月29日 13:54:57
6楼
lingxuct 发表于 2013-8-29 11:11 不错,这样的估算非常接近实际,可以。前提条件是电机运行时的负荷系数是否正确,因为这个是与生产工艺 …谢谢,您帮忙参考下用什么开关比较好呢?不知道电机在80%额定功率时的功率因数有多少?我看一般电机铭牌标的功率因数85%以上。
回复
qq359879362
2013年08月29日 13:58:54
7楼
xinshiji168 发表于 2013-8-29 13:51 好,谢谢!另外还想请教您,断路器该如何选择呢?壳架电流630A的塑壳断路器可以用吗?可以用。285kW,按0.8的需要系数,0.8的功率因素。285*0.8/1.732/0.38/0.8=433A。但最好开关的长延时脱扣时间调长一些,躲开90kW电机启动电流。
回复
zhongmeitac
2013年08月29日 14:16:04
8楼
:hug:
回复
xinshiji168
2013年08月29日 15:54:55
9楼
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-29 15:56 编辑 qq359879362 发表于 2013-8-29 13:58 可以用。285kW,按0.8的需要系数,0.8的功率因素。285*0.8/1.732/0.38/0.8=433A。但最好开关的长延时脱扣 …看了你的帖子我才发现我一开始算错了,我改过来了,应该就是400多A,那用两根YJV 3×120的电缆应该就够了吧。还有个问题,设备主要就是电机,我想用两根YJV 3×120+1×50就应该可以了,N线用70的我觉得浪费了。90kW的那个电机用软启动。
回复
xinshiji168
2013年08月29日 17:38:39
10楼
qq359879362 发表于 2013-8-29 13:44 降容系数0.96取高了,两根电缆并排 在桥架内敷设没有隔开的话,降容系数应取0.88.设计的时候可按0.8进行计算 …我查了载流量,如果按你所说取0.8,两根120的并联和一根240的载流量一模一样。并联没有任何作用了啊
回复
ss95389310
2013年08月29日 17:55:55
11楼
为什么要选两根呢?