本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-29 16:02 编辑 同时运行的设备有285kW,都是电机,最大一个电机90kW,其余电机都更小,我这样算看行不行?285kW×0.8(我感觉一般实际生产中设备只会用到小于0.8倍的额定功率吧?我估计实际有可能会更小)÷0.4kV÷1.732÷0.8(功率因数)×=411A,大家看这样算行吗?总进线选630A的断路器,供电侧也选630A的塑壳断路器,150米距离,2根YJV 2×120+1×70的电缆,压降很小,每根电缆40°时载流量283.5A,听大家说2根并联得降容,假如说走桥架,降容的话我乘个0.95的系数行了吧?那么283.5A×2×0.95=
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-29 16:02 编辑
同时运行的设备有285kW,都是电机,最大一个电机90kW,其余电机都更小,我这样算看行不行?
285kW×0.8(我感觉一般实际生产中设备只会用到小于0.8倍的额定功率吧?我估计实际有可能会更小)÷0.4kV÷1.732÷0.8(功率因数)×=
411A,大家看这样算行吗?
总进线选630A的断路器,供电侧也选630A的塑壳断路器,150米距离,2根YJV 2×120+1×70的电缆,压降很小,每根电缆40°时载流量283.5A,听大家说2根并联得降容,假如说走桥架,降容的话我乘个0.95的系数行了吧?那么283.5A×2×0.95=
539A,降容系数按0.9的话是
510A。
刚才看楼下一个朋友的回复,才发现开始算错了,我改了一下。
12楼
xinshiji168 发表于 2013-8-29 17:38 我查了载流量,如果按你所说取0.8,两根120的并联和一根240的载流量一模一样。并联没有任何作用了啊取0.88,我所以说0.8,意思是预留大一些比较好
回复
13楼
个人建议:1.你用使用一个电缆ZR-YJV22 3*240+1*185,负荷率可能比0.8要小!
2,你的供电系统是什么样的,
3,如果两端选 同样等级的断路器的话,短路跳闸时就失去了选择性 !
回复
14楼
xinshiji168 发表于 2013-8-29 13:54 谢谢,您帮忙参考下用什么开关比较好呢?不知道电机在80%额定功率时的功率因数有多少?我看一般电机铭牌标 …一楼的方法是统计总用电量合适,对单台电机只能按额定功率计算,不要按80%负载率计算,因为这样计算没意义,就是没有用!因为单台电机的所有电气配置,都必须按额定功率做,任何设计都是这样。
回复
15楼
不错,这样的估算非常接近实际,可以。
前提条件是电机运行时的负荷系数是否正确,因为这个是与生产工艺有关,还与设备制造时设计有关。
回复
16楼
ss95389310 发表于 2013-8-29 17:55 为什么要选两根呢?选一根YJV 240的?
回复
17楼
tangyong11 发表于 2013-8-29 19:46 个人建议:1.你用使用一个电缆ZR-YJV22 3*240+1*185,负荷率可能比0.8要小! 2,你的供电 …谢谢!150米远的低压出线侧是1250kVA变压器我走电缆沟和桥架,为什么用22电缆呢?另外为什么用ZR电缆呢?恐怕我这里不需要用ZR吧
回复
18楼
如果走桥架则不用带22的电缆。
另外我想问你一点,你这么懂了还要问别人干什么?
回复
19楼
电缆选择截面过小,二根电缆并接头需乘0.85的系数