最近看图发现地下室前室与过道等局部未做喷淋,但审图中心没有提;我咨询该图设计人员,设计师说,可能是画漏了,不过没多大关系,现场没做也无所谓,验收没多大问题!请问下大家什么看法?
最近看图发现地下室前室与过道等局部未做喷淋,但审图中心没有提;我咨询该图设计人员,设计师说,可能是画漏了,不过没多大关系,现场没做也无所谓,验收没多大问题!请问下大家什么看法?
12楼
:o:o:o:o:o
回复
13楼
路过。。学习学习,漏设的话应该是要的
回复
14楼
hejian-0816 发表于 2013-8-31 01:07 如果是纯住宅前室,可以不设,设置了也可以。谢谢,住宅是商住楼,但是前室不到商铺!
回复
15楼
云飘飘 发表于 2013-8-31 09:24 当然要设置。我也认为要设
回复
16楼
lxl269711045 发表于 2013-9-2 10:33 这个必须设啊谢谢解答:)
回复
17楼
管道修理工 发表于 2013-9-3 09:02 我也认为要设消防设计审核通不过的,真出问题还得找设计院,施工单位就按图施工。
回复
18楼
lxl269711045 发表于 2013-9-2 10:36 你说:设计人员应该是画漏了,那说明那个地方是要的。规范上有说前室要布喷头,现在消防部分终身责任制了, …谢谢,后来与设计院勾通了,又说前室与车库未连通,可不设
回复
19楼
zlbzdx 发表于 2013-9-2 16:30 你的图我只看到了局部,我的判断是。那个没画喷淋的部分是人防部分。一般设计院没有做人防的资质,是要给专 …谢谢回答:)
回复
20楼
学习了,学习了
回复
21楼
施工单位就按图施工,如果遇到问题就有责任提出来
回复