图中地下前室是否需设喷淋
管道修理工
2013年08月30日 09:12:27
只看楼主

最近看图发现地下室前室与过道等局部未做喷淋,但审图中心没有提;我咨询该图设计人员,设计师说,可能是画漏了,不过没多大关系,现场没做也无所谓,验收没多大问题!请问下大家什么看法?

最近看图发现地下室前室与过道等局部未做喷淋,但审图中心没有提;我咨询该图设计人员,设计师说,可能是画漏了,不过没多大关系,现场没做也无所谓,验收没多大问题!请问下大家什么看法?

QQ图片20130830090657.jpg


QQ图片20130830091057.jpg


QQ图片20130830091159.jpg


QQ图片20130830091233.jpg

免费打赏
yourenyeyouren
2013年09月04日 10:41:51
22楼
这一定要设的,又有地下室车库又有商铺的。
回复
yourenyeyouren
2013年09月04日 10:45:57
23楼
还有车道也不用设吗?
回复
sgh625sgh
2013年09月04日 11:46:58
24楼

当然要设置。
回复
sgh625sgh
2013年09月04日 11:47:27
25楼

当然要设置。
回复
慕轩爸爸
2013年09月05日 22:04:02
26楼

我也认为要设
回复
yangj
2013年09月06日 10:00:50
27楼
本项目局部为人防工程,建规及高规均不适用。按人防防护要求,人防口部通道围护结构是不适合穿越管道。故可不设喷头。
回复
俊洋洋
2013年09月06日 11:45:09
28楼
消防从严撒,要设置!
回复
海边的农假
2013年09月07日 21:22:29
29楼
最好设喷淋。。:)
回复
qwer2050
2013年09月08日 08:49:30
30楼
首先应该肯定是要设置的,另外,我觉得要弄清楚防火分区,对于划分到防火分区内的住宅地下的其他空间(不能用水灭火和结构空腔除外)也应该布置喷淋的,请楼主与设计院加强沟通
回复
xzlovel
2013年09月08日 23:11:58
31楼
路过 学习了
回复