最近看图发现地下室前室与过道等局部未做喷淋,但审图中心没有提;我咨询该图设计人员,设计师说,可能是画漏了,不过没多大关系,现场没做也无所谓,验收没多大问题!请问下大家什么看法?
最近看图发现地下室前室与过道等局部未做喷淋,但审图中心没有提;我咨询该图设计人员,设计师说,可能是画漏了,不过没多大关系,现场没做也无所谓,验收没多大问题!请问下大家什么看法?
22楼
这一定要设的,又有地下室车库又有商铺的。
回复
23楼
还有车道也不用设吗?
回复
24楼
当然要设置。
回复
25楼
当然要设置。
回复
26楼
我也认为要设
回复
27楼
本项目局部为人防工程,建规及高规均不适用。按人防防护要求,人防口部通道围护结构是不适合穿越管道。故可不设喷头。
回复
28楼
消防从严撒,要设置!
回复
29楼
最好设喷淋。。:)
回复
30楼
首先应该肯定是要设置的,另外,我觉得要弄清楚防火分区,对于划分到防火分区内的住宅地下的其他空间(不能用水灭火和结构空腔除外)也应该布置喷淋的,请楼主与设计院加强沟通
回复
31楼