2楼
箱变投运前做投产或交接试验,不做预防试验
回复
3楼
呵呵,投运前叫交接试验,交接试验有相关的标准,按照标准来做就好了。
回复
4楼
欧式的还是美式的?我没坐过什么测试呢,从安装到送电都是我带人弄的
回复
5楼
谢谢楼上各位,已经从当地供电局了解到他们并没有专门针对箱变的预防性试验,只按照10KV配电系统进行相关项目的检测。
回复
6楼
俺觉得,在投运前做的所有试验检测,都是预防性质的!就是为正式投运坐准备
回复
7楼
1、电气传动试验:包括各高低压开关分合,联锁,各指示灯是否正常,各风扇、照明指示灯是否正常
2、高压部分耐压试验:包括变压器,高压开关,电缆试验
3、变压器试验:按验收标准做。
4、保护试验:微机保护(如有),本体保护,低压侧各开关整定值有没有整定好。
5、接地:检查变压器接地,箱变主接地的接地电阻是否合格
本人认为,以上项目都做完了,可以放心大胆的送电了。
回复