pkpm砖混砌体信息及计算之局压问题,请教
veda8023
veda8023 Lv.4
2013年08月30日 17:37:19
来自于砖混结构
只看楼主

点了局部承压,为什么不存在局部承压计算?一点数据也没有,是不是我哪儿出错了?本人新手,第一次练习做砖混,请教各位大神。。。:'(

点了局部承压,为什么不存在局部承压计算?一点数据也没有,是不是我哪儿出错了?本人新手,第一次练习做砖混,请教各位大神。。。:'(



免费打赏
veda8023
2013年08月30日 18:21:57
2楼
人呢人呢:Q
回复
whao71
2013年08月31日 11:00:21
3楼
按图示结构,没有局部受压问题。
回复
高处能胜寒
2013年08月31日 17:44:31
4楼
局部受压指的是上部材料比下部材料强度高时才需进行局部受压的验算。一般主要是混凝土梁直接压在砖墙上才会有局部受压的计算。而你的图中,只有挑梁,且挑梁根部设有构造柱,材料强度一样,所以就没有局部受压的计算了。
回复
高处能胜寒
2013年08月31日 17:45:42
5楼
veda8023 发表于 2013-8-30 18:21 人呢人呢楼主应该先明白局部受压的概念才行。
回复
山东李
2013年09月03日 14:36:27
7楼
貌似120墙也建模了啊??? 不妥吧 120墙体在砖混结构中不承重的啊!
回复
钢结构小达人
2013年09月04日 08:36:11
8楼
过来学习一下。。。
回复
一仰化碳
2013年09月04日 09:12:41
9楼
这个构造柱要这么加这么多吗?还有你的挑梁就直接这样挑出去了?
回复
56459142
2013年09月04日 09:29:09
10楼
长见识了!
回复
ld275851593
2013年09月04日 10:09:55
11楼
来学习学习
回复
guoyameng0824
2013年09月04日 15:35:59
12楼

这个构造柱要这么加这么多吗?
回复

相关推荐