关于抗规6.2.3的疑问
刘净
刘净 Lv.10
2013年09月02日 09:05:27
只看楼主

刚刚做的一个六层框架住宅楼,有一层地下室。原设计地下室层数填0,审图时审出问题,将地下室层数改为1后,发现底下两层柱配筋变化很小,变化的也是四角柱,请问这样正常吗?另外抗规6.2.3中的“底层”是指本工程中的地下室层还是地上一层?审图的说是地上一层,即地上一层柱弯矩会有增大系数,求高手指教。

刚刚做的一个六层框架住宅楼,有一层地下室。原设计地下室层数填0,审图时审出问题,将地下室层数改为1后,发现底下两层柱配筋变化很小,变化的也是四角柱,请问这样正常吗?另外抗规6.2.3中的“底层”是指本工程中的地下室层还是地上一层?审图的说是地上一层,即地上一层柱弯矩会有增大系数,求高手指教。
免费打赏
刘净
2013年09月02日 09:06:12
2楼
问题解决前,求别沉。自己顶一下!
回复
wangxiaopeng3620
2013年09月02日 12:44:10
3楼
帮你顶一下!!
回复
刘净
2013年09月02日 14:50:02
4楼
wangxiaopeng362 发表于 2013-9-2 12:44 帮你顶一下!!非常感谢!要是能发表一下高见就更好了。
回复
朝仓丨灬七濑
2013年09月02日 16:03:29
5楼
嵌固端所在层,地上一层
回复
刘净
2013年09月02日 16:50:41
6楼
朝仓丨灬七濑 发表于 2013-9-2 16:03 嵌固端所在层,地上一层能具体说说依据哪条规范条文吗?
回复
中上设计
2013年09月02日 17:02:48
7楼
yezi024033 发表于 2013-9-2 16:50 能具体说说依据哪条规范条文吗?抗规6.1.3的注 另外可看看6.1.14的第三条
回复
朝仓丨灬七濑
2013年09月02日 23:56:52
8楼


记得条文说明上有
回复
c┲小乖
2013年09月03日 00:15:38
9楼
学习了 学习了
回复
舒展容颜
2013年09月03日 01:01:47
10楼
《抗规》6.2.3条文解释,框架结构计算嵌固端所在层即底层的柱下端过早出现塑性屈服,将影响整个结构的抗地震倒塌能力,嵌固端截面乘以增大系数是为了避免框架结构柱下端过早屈服。
回复
antkingg
2013年09月03日 08:32:27
11楼
层的刚度比满足嵌固的要求,就按规范的来
回复