在防尘隔爆场所,明敷钢管接防爆接线盒,使用导电膏是否可代替跨接线?
在防尘隔爆场所,明敷钢管接防爆接线盒,使用导电膏是否可代替跨接线?
2楼
一起等待高手的回答
回复
3楼
应该不可以
回复
4楼
可以!!!
建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中第14.2.8条文:
防暴导管敷设应符合下列规定:
1、导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合脂或导电性防锈脂;
2、安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。
回复