求助大虾啊!!!
nology
nology Lv.2
2013年09月02日 16:35:05
只看楼主

在下是个供配电小白,最近接到一个某市级的政府机房建设项目清单,UPS是三相5线、300KVA的,是有几点问题来这里请教各位大虾,恳求解答:1.供电的系统结构是按照:ATS切换-动力配电柜-UPS电源-UPS输出柜-列头柜-负载设备这个架构走的么?不太明白列头柜的位置放在哪里。。。。。。2.这里的ATS切换柜中:1路三相1250A4P双电源切换开关是指的市电和发电机么? 2路800A3P 300KVA UPS市电输入开关

在下是个供配电小白,最近接到一个某市级的政府机房建设项目清单,UPS是三相5线、300KVA的,是有几点问题来这里请教各位大虾,恳求解答:
1.供电的系统结构是按照:ATS切换-动力配电柜-UPS电源-UPS输出柜-列头柜-负载设备这个架构走的么?不太明白列头柜的位置放在哪里。。。。。。
2.这里的ATS切换柜中:1路三相1250A4P双电源切换开关是指的市电和发电机么? 2路800A3P 300KVA UPS市电输入开关是为什么配2路呢?
3.这里的二级防雷模块和C级防雷模块,是什么区别?
4.这里的3+NPE防雷模块,3+NPE的保护模式有什么特殊么?












1
(一)、供配电系统系统
 
 
 
1
ATS切换
标准服务器机柜,1路三相1250A4P双电源切换开关,2路800A3P 300KVA UPS市电输入开关,2路630A3P UPS维修旁路开关1路3+NPE二级防雷模块
1
2
动力配电柜
标准服务器机柜,1路630A3P UPS维修旁路开关,10路精密空调开关,3路新风机开关,1路消防供电,1路门禁供电, 1路照明,1路备用电源,1路墙插电源,1路3+NPE二级防雷模块
1
3
UPS输出柜
标准服务器机柜,2路630A 3P UPS输出总控,2路630A/3P手动维修旁路空开,A路B路列头柜各4路160A3P输出,动环监控,应急电源,视频监控各1路32A1P,9路备用电源32A1P,2路数显表
1
4
列头柜1-2
标准服务器机柜,2路160A3P总控,分配输出17路控制开关分别对应17台机房的A路及B路PDU,PDU与列头柜连接采用工业防溅插头,各分配2路32A备用输出;A、B 2路均配置C级防雷模块
2
5
列头柜3-4
标准服务器机柜,2路160A3P总控,分配输出24路控制开关分别对应24台机房的A路及B路PDU,PDU与列头柜连接采用工业防溅插头,各分配2路32A备用输出;A、B 2路均配置C级防雷模块
2
6
列头柜5
标准服务器机柜,2路100A3P总控,分配输出12路控制开关分别对应12台机房的A路及B路PDU,PDU与列头柜连接采用工业防溅插头,各分配2路16A备用输出;A、B 2路均配置C级防雷模块
1
免费打赏
boeing_s
2013年09月02日 16:59:04
2楼
列头柜,顾名思义,放在一列机柜的最前面一个,也有说列尾柜,其实道理一样。我这里说的机柜不是指配电柜,主要是指UPS负载,比方说通信机柜,服务器机柜之类的。
大型的ATS柜,如果用户要求比较高,一般都会带市电旁路维修旁路之类的。进三路电源,主用备用电源都是UPS,所以两路,外加旁路市电一路。
至于3+NPE没啥特殊的,就是每个回路的5线全要加SPD元件
回复
nology
2013年09月02日 17:29:58
3楼
boeing_s 发表于 2013-9-2 16:59 列头柜,顾名思义,放在一列机柜的最前面一个,也有说列尾柜,其实道理一样。我这里说的机柜不是指配电柜 …多谢指导,这是我画的草图,是这个意思么?还有就是维修旁路开关怎么放置呢?4738854
回复
zhuowen405
2013年09月02日 20:52:32
4楼
小虾可以回答你的问题不?
回复
lingxuct
2013年09月03日 08:38:59
5楼
在这没有大小之分,每人都可以说话。
回复
nology
2013年09月03日 09:17:11
6楼
zhuowen405 发表于 2013-9-2 20:52 小虾可以回答你的问题不?我是小小虾,稍微比我个儿大的都是大虾~
回复