请教:关于学校采用变频给水的水泵选择问题
fdhua
fdhua Lv.2
2004年11月18日 10:54:20
只看楼主

本学校设计有5000人,学校有教学楼,宿舍,食堂,体育中心,办公楼等。采用变频供水,但是现在有个问题想请问大家的是,变频水泵的流量选用是怎样计算的,是根据那些条件计算的,请指教,因为本人第一次做,谢了。

本学校设计有5000人,学校有教学楼,宿舍,食堂,体育中心,办公楼等。采用变频供水,但是现在有个问题想请问大家的是,变频水泵的流量选用是怎样计算的,是根据那些条件计算的,请指教,因为本人第一次做,谢了。
免费打赏
ljkenny1981
2004年11月18日 16:29:19
2楼
设计秒流量
见《建筑给排水》第二册 50页(红色封面的)
回复
fdhua
2004年11月19日 11:10:05
3楼
请问:ljkenny1981
是否是把各栋的设计流量相加后得出的总设计流量来选泵呢。
回复
wwcq
2004年11月19日 11:24:27
4楼
应该根据卫生洁具计算设计秒流量
回复
h-jhwh
2004年11月19日 15:28:02
5楼
若是把各栋的设计流量相加后得出的总设计流量来选泵,那么水泵流量 功率将大的不得了。但是,若按规范,根据根据卫生洁具当量计算设计秒流量,采用变频泵直接供水,高峰用水时,水泵好像满足不了。最好是采用多水箱+变频泵。
回复
a31004083
2004年11月19日 17:09:49
6楼
应该分区供水,食堂和教学楼、宿舍楼分开,条件允许可设水箱
回复
lyutian
2004年11月20日 00:23:56
7楼
计算设计秒流量来计算!可设置水箱。一般来说变频其实很难能节能!!