火灾非消防电集中强切问题
fixer01
fixer01 Lv.4
2013年09月02日 22:45:08
只看楼主

本帖最后由 fixer01 于 2013-9-3 13:43 编辑 大型商住楼配柴油发电机供应急电(注:本市不承认市政双电源,既使高压来自2个独立市政变电站)发生火灾,切非消防电:1,仅切着火防火分区的非消防电2,扩大强切面:在消防控制中心强切整个建筑所有非消防电源问:1,火灾时采用第一种方式还是第二种方式?2,若是第一种,柴油发电机似乎可以不启动,由市政电供消防电,非着火的防火分区正常供电营业,可行吗?

本帖最后由 fixer01 于 2013-9-3 13:43 编辑

大型商住楼

配柴油发电机供应急电(注:本市不承认市政双电源,既使高压来自2个独立市政变电站)

发生火灾,切非消防电:

1,仅切着火防火分区的非消防电

2,扩大强切面:在消防控制中心强切整个建筑所有非消防电源

问:
1,火灾时采用第一种方式还是第二种方式?

2,若是第一种,柴油发电机似乎可以不启动,由市政电供消防电,非着火的防火分区正常供电营业,可行吗?

3,若为第二种方式,如何切?是在所有低压配电屏的总开关处(分励脱扣器)强切吗?因为整个建筑有多个变压器(甚至多路市政电源),低压配电屏的数量也很多,难道所有低压总开关都要切掉吗?还有一些超市冷柜,其电源来自应急电母线,也要切掉吗?
免费打赏
聂阳
2013年09月05日 09:34:59
12楼
配电房 楼层都切
回复
congyuan323
2013年09月05日 16:21:01
13楼
学习了,拿土木币的
回复
z13755443660
2013年09月06日 08:44:52
14楼

学习了,拿土木币的
回复
ddq150204
2013年09月06日 08:52:28
15楼
fixer01 发表于 2013-9-5 08:55 “一般是在非消防电源配电箱进线总开关设分励脱扣器附件”请问:在各楼层切还是在低压配电房切?对于大 …切断非消防电源,应该是切着火层及其上下两层;如果是一层但有好几个防火分区,那就应该切着火层及相邻分区电源。这种切断非消防电源的做法,都是逐一切断。
回复
zrq386422458
2014年02月28日 14:27:12
16楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复