请问11KW的三相水泵要用多大的热继电器
q21879729
q21879729 Lv.2
2007年09月15日 12:16:35
只看楼主

请问11KW的三相水泵要用多大的热继电器

请问11KW的三相水泵要用多大的热继电器
免费打赏
hghm001
2007年09月18日 18:57:59
22楼
我都选25A的
没什么公式了就是经验 了
回复
blwfzn
2007年09月18日 20:22:48
23楼

太小了吧
回复
lch999
2007年09月18日 20:28:16
24楼

同意
回复
qiuxiansheng
2007年09月18日 21:05:39
25楼
11KW的三相水泵,建议直接启动且热继电器调整为22A左右。
回复
hollis88
2007年09月18日 21:10:09
26楼
11KW的三相水泵,可直接启动,选施耐德等著名品牌的接触器较为理想,接触器的额定电流选30A左右,热继电器选17~30A可调就行了,这样可免用星-三角电路成本较高,既成本底而又安全可靠。
回复
mzj1949
2007年09月19日 09:15:49
27楼
11KW的电机选17A-25A的热继器最合适.
回复
clover_00
2007年09月19日 09:26:58
28楼
根据热继电器的选用原则,热继电器的额定电压应大于或等于电动机额定电压,热继电器的额定电流应大于或等于电动机的额定电流,11KW电动机(二极)额定电流约为22A,故可选用LR1-D25322型热继电器,电流调节范围18-25A.
回复
gshicun
2007年09月19日 11:13:06
29楼

同意
回复
mwr1101
2007年09月19日 11:22:41
30楼
最简单的方法,就是找一本厂家的手册或找本电气手册翻一下。这样记得比较深。
回复
岛泉
2007年09月19日 11:28:21
31楼
选择的范围应在额定电流的0.95--1.1 即20.9-24.2A为好.