只看楼主

请问11KW的三相水泵要用多大的热继电器

请问11KW的三相水泵要用多大的热继电器
免费打赏
tcchezhong
2007年09月19日 12:41:22
32楼
另外,还可以选择电动机综合保护器.功能特强大.
回复
woshigaotian
2007年09月19日 13:14:43
33楼
中国建筑西北电气设计群(西北建筑电气设计群)专业的建筑电气设计群,主要以讨论、研究、学习建筑强弱电方面的电气技术为主,高级群啊  非常好啊! 我昨天加入的 感觉不错 向大家推荐  群号40750813
回复
wang_ap5
2007年09月19日 15:52:38
34楼
如果是直接启动,选整定电流为20~32A的热继电器
回复
myhanxing1980
2007年09月19日 21:26:50
35楼
这要看你的水泵额定电流是多少,另外要看你选用什么型号的热继电器,比如S9系列的热继电器就有延时动作的性能,建议你查一下资料,可以看一下《05系列建筑标准设计图集—05D1图形符号与技术资料》,这是河北的建标。
回复
dl1027
2007年09月19日 21:30:57
36楼
按计算电流选,计算电流值放在中间的位置,试车时还要再调节的
回复
345156-ht
2007年09月19日 22:35:27
37楼
好象是电机额定电流的1。13倍
回复
sryks
2007年09月20日 14:37:18
38楼


同意,还得考虑一下电压.电流25A左右.
回复
whwy2
2007年09月20日 14:37:31
39楼
我一般是这样选择的:整定按电机额定电流的1.5倍或者电机额定功率的2倍来选择,范围应该在这个值上下.
回复
dl1027
2007年09月20日 23:12:08
40楼

这是肯定不对的,长延时脱扣器一般是1.05倍In 2h不脱扣,1.2倍In小于2小时脱扣,1.5In几分钟脱扣,7In几秒脱扣.
如果你选择1.5In显然是不行的,正确的方法一般是按照计算电流选择,整定在中间左右的位置,毕竟计算值和理论值有差距,这样试车时可以再进行合理调节.几百台电机都是这种做的,现在用的项目用的E3 plus,电子式电机保护器,整定范围5:1,调节更方便.
回复
dingxiangyu
2007年09月21日 08:57:32
41楼
要根据电机的额定电流来选,一般11KW的电机选17A-25A的热继最合适.
我觉得6楼的朋友说的对