2012年 下午卷 第25题根据题目要求按照8级采取一级抗震构造措施, 但是剪力墙加强部位调整属于构造措施吗?不属于内力调整吗,我觉得不应该按照一级的增大系数来啊?能否帮我解答疑惑,谢谢啦
2012年 下午卷 第25题
根据题目要求按照8级采取一级抗震构造措施, 但是剪力墙加强部位调整属于构造措施吗?不属于内力调整吗,我觉得不应该按照一级的增大系数来啊?
能否帮我解答疑惑,谢谢啦
12楼
学习了,做过还没看出错误来,真失败
回复
13楼
xin_jianda 发表于 2013-9-3 12:04 我觉得因强剪弱弯强柱弱梁等因素考虑的调整,不应该按照构造措施来啊,因此剪力墙加强部位的调整系数也不 …嗯,按道理属于内力调整,确实不是抗震构造措施,但我感觉真题历年有些题目在内力调整上也考虑了抗震烈度的提高。
回复
14楼
niuzitao 发表于 2013-9-3 17:42 内力调整属于抗震措施,这道题楼主可以看一下朱总的博客,里面有这道题说明,这道题二级真题书上解答错误, … 你好,我想请问下,这题如果是按照二级抗震来考虑的话,第二层底部剪力计算值是250,考虑二级抗震增大系数是1.4,那也应该是350,和C选项差的有点多了额。
回复
15楼
我表示也忽略了这个问题,之前曾注意过,后面再做题就忘了。。。谢谢楼主
回复
16楼
mcgradywjx 发表于 2013-9-3 21:30 你好,我想请问下,这题如果是按照二级抗震来考虑的话,第二层底部剪力计算值是250,考虑二级抗震增 …对,朱总博客里解答就是选C,真题书上的解答有误。
回复
17楼
高规 3.9.2 条文说明 第一段最后一句 以及第二段最后一句。意思内力调整按照原来的烈度调整。
回复
18楼
niuzitao 发表于 2013-9-4 08:27 对,朱总博客里解答就是选C,真题书上的解答有误。嗯,谢谢,帮忙扫盲了,呵呵~
回复