发输变电案例真题中关于三芯电缆的截面积选择问题
juanmaochong
2013年09月03日 16:31:18
只看楼主

问题:利用热稳定求出的三芯电缆的截面积是单芯的面积还是单芯*3的面积?例如:2011年案例真题下午的12题,利用热稳定求出的电缆截面积为120,四个答案分别为A 3*120 B 3*95 C 3*70 D 3*50 ,网上的答案是A,我开始认同了,但是再看2012年案例下午的13题,如果按热稳定求出的是单芯的面积,算出的面积是284,ABCD的截面积如果不乘3,都不符合啊?!

问题:利用热稳定求出的三芯电缆的截面积是单芯的面积还是单芯*3的面积?
例如:2011年案例真题下午的12题,利用热稳定求出的电缆截面积为120,四个答案分别为A 3*120 B 3*95 C 3*70 D 3*50 ,网上的答案是A,我开始认同了,但是再看2012年案例下午的13题,如果按热稳定求出的是单芯的面积,算出的面积是284,ABCD的截面积如果不乘3,都不符合啊?!










免费打赏
qlbluotuoci
2013年09月03日 17:03:59
2楼
应是单芯的,至于2012案例真题,要么做错了,要么题不对.
回复
swandjjaw
2013年09月03日 18:41:28
3楼
我也认为是单芯的,
回复
chenmeina
2013年09月03日 23:01:30
4楼
很困惑,2012年的题出的不怎么样啊
回复
自行
2013年09月04日 06:33:06
5楼
热稳定应该是单芯截面的
回复
fjfzcws
2013年09月04日 13:31:45
6楼
按载流量选择
回复

相关推荐