水力计算平衡问题,坐等高手
huainanking
2013年09月04日 09:40:01
来自于采暖供热
只看楼主

手头有一个二层建筑,各层均为同程式连接,水力平衡(如一层)就是找一个最远环路“L1远”与最近环路“L1近”比较;一二层作为一个整体是异程,他们的水力计算怎么办?是“L1远”,与“L2远”比较吗?

手头有一个二层建筑,各层均为同程式连接,水力平衡(如一层)就是找一个最远环路“L1远”与最近环路“L1近”比较;一二层作为一个整体是异程,他们的水力计算怎么办?是“L1远”,与“L2远”比较吗?
免费打赏
yuwei2013
2013年09月04日 15:32:35
2楼
一层和二层之间主要是多了立管的阻力,把二层的阻力加上立管的阻力和一层比较一下不平衡率,当然还有一部分重力作用,可以详细计算一下。
回复
我就一个角
2013年09月05日 08:07:02
3楼
一二层整体为异程式,把分支管作为一个整体(相当于一组散热器),然后算一二层不平衡率,算出一二层的入户管资用压力,看看资用压力是否满足各层同程式管路的阻力,如果是下供下回式异程式则重力作用可以平衡掉,但是如果是上供下回是则要计算重力压头
回复
huainanking
2013年09月05日 10:40:53
4楼
感觉好麻烦啊,能否直接在各层设置平衡阀,然后各层算各自的呢?
回复
我就一个角
2013年09月04日 09:40:02
5楼
huainanking 发表于 2013-9-5 10:40 感觉好麻烦啊,能否直接在各层设置平衡阀,然后各层算各自的呢?可以,不管你安装动态还是静态平衡阀你都得对平衡阀进行设定吧,还不是一样要知道异程式管路之间的不平衡率,才能设定平衡阀啊,况且现在市面上的动态平衡阀,阻力一般都比较大,选阀前还是需要计算,做到自己心里有数。