钢柱与钢柱是不是不能这样来连接?
凯特你好
2013年09月04日 14:16:47
只看楼主

如题。钢柱与钢柱的连接问题。我查很多,有说腹板要用加强钢板全焊透连接。但具体我也不知道怎样的。!!!大侠们帮忙解决下。!到底怎么做的。!!!附图。先请教各位是不是一定不能按图中这样做啊?如果是的,那又该怎么做呢,请各位大侠不吝指点一下,感激不敬!

如题。钢柱与钢柱的连接问题。我查很多,有说腹板要用加强钢板全焊透连接。但具体我也不知道怎样的。!!!大侠们帮忙解决下。!到底怎么做的。!!!附图。先请教各位是不是一定不能按图中这样做啊?如果是的,那又该怎么做呢,请各位大侠不吝指点一下,感激不敬!

image_20130904141633.jpg

image_20130904141633.jpg

免费打赏
我本平凡
2013年09月06日 08:31:46
13楼
图中这样做肯定是不行的
回复
wangrong0601
2013年09月06日 08:59:07
14楼
变截面这样是有问题的,需要处理
回复
fengzhenmu
2013年09月06日 09:01:33
15楼
用螺栓连接吧
回复
村里的木匠
2013年09月06日 09:09:30
16楼
不行的,上下柱的翼缘板要对焊,而且要一级焊缝,所以在这里要做一个变截面的连接件;
回复
huwang121
2013年09月06日 09:40:29
17楼
第一次看到这样的做法,做变截面那是必须的,变截面翼缘板必须连接,
回复
56459142
2013年09月06日 10:11:18
18楼
工地真是奇葩多呀!
回复
时间い永恒
2013年09月06日 11:50:46
19楼
路過。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
嘿嘿哈哈
2013年09月06日 11:55:24
20楼
这是上柱下柱不一样大,要做变截的,说白了就是一个柱子的拼接,肯定得刚接,腹板用夹板螺栓连接,翼缘坡口熔透焊。
回复
yiwen0607
2013年09月06日 12:19:35
21楼
吓死我了 这也太大胆了吧 也真敢干
回复
ericlvwende
2013年09月06日 12:27:37
22楼
这样肯定是有问题的
回复

相关推荐

APP内打开